为什么零线电流大于火线电流 点击:820 | 回复:3



zhyi0214

    
  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3160回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:23628
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-05-17 10:44:48
楼主

为什么零线电流大于火线电流?

  【解答】1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;

  2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流为不平衡电流,但是小于任一相电流;

  3、三相正弦对称交流电源,在三相负载中由于非线性元件如二极管的存在,三相负载电流中存在直流分量和三次的整数倍的高次谐波时,零序电流为其算术和,即零序电流有可能大于相线电流,如三相半波整流电路,任一相电流为负载电流的1/3,此负载电流就是零序电流;

  4、但是,在三相桥式整流电路中,由于在交流电的正、负半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,三相之间对称,也就是说直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在,所以三相电流的矢量和为零,即零序电流为零;

  5、在单相桥式整流电路中,由于在交流电的正、负半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,所以此单相电流的直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在;

  6、如果三相负载均为单相桥式整流电路这样的负载,尽管不平衡,其三相电流的矢量和不为零,即零序电流不为零,零线电流也不会大于相线电流;

  以上内容均根据实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-05-17 12:39:19
1楼

零线电流不会大于相线电流

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-05-17 19:38:41
2楼


回复内容:

对: Smile-lyc 零线电流不会大于相线电流 内容的回复!

为什么不会呢?当供电给非线性负载时,会有较大的三次谐波叠加在零线上,所以零线电流大,可能会大到相线的一倍。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-05-17 20:00:52
3楼

在这就要提到福禄克的钳形表了。

普通钳形表测量叠加有谐波的电流,显示值比实际值小很多。有非线性负载的供电线路测量电流,要用到福禄克的“真有效值”钳形表测量。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师