变频器输出端可以接接触器吗? 点击:20062 | 回复:20



阿水--王者之师

    
  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-14 07:41:22
楼主
     上次厂内设备改装 INVT 变频器,在输出线中有个 PLC 控制的接触器。 如下帖:http://bbs.gongkong.com/Details/201203/2012030519475800001-1.shtml
       可是高级工说接触器线圈为电感性,在断电后还有感应冲击电压。有时候会使得变频器输出端IGBT管损坏,但是有些场合还是接触器在使用。大家分析如果使用接触器分断有哪些不利影响,如何避免和消除不利因素呢?


楼主最近还看过



时空

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31341
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-03-14 07:54:07
1楼

这种情况大多是变频器一拖多的情况,变频器输出有接触器控制的情况很常见,不过一拖一的最好不要这么干。

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-03-14 08:02:26
2楼
变频器输出端加接触器大都是一拖多时使用,这是非常常见的控制方法,而在一对一的情况下是不会使用接触器的,至于输出端加接触器会对变频器有什么影响,应该是不会的,变频器与接触器接触只是接触器的三个主触点,主触点就是有感应电压也不会很大,对变频器不会造成什么影响,可以放心使用。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-14 08:09:49
3楼
可以使用,关键是在变频器运行输出前,接触器要可靠吸合,变频器运行中接触器不能动作。

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-03-14 08:10:53
4楼

可以接。

让接触器触点控制变频器的启动和停止

田丰自动化

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 875回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14131
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2012-03-14 08:12:39
5楼
在变频器一拖多的情况是可以接交流接触器的,只用交流接触器的主触点,在变频器停止输出状态下切换。

王者之师军团---ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2012-03-14 08:12:53
6楼
一般的情况一拖一是不用接触器的

ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-03-14 08:38:18
7楼
2楼+3楼连起来看,更完整。。。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-03-14 08:51:53
8楼

变频器输出端接交流接触器时,必须保证接触器先闭合后,再给变频器上电。

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2012-03-14 09:03:18
9楼

引用 QHDTHL 的回复内容:变频器输出端加接触器大都是一拖多时使用,这是非常常见的控制方法,而在一对一的情况下是不会使用接触器的,至于输出端加接触器会对变频器有什么影响,应该是不会的,变频器与接触器接触只是接触器的三个主触点,主触点就是有感应电压也不会很大,对变频器不会造成什么影响,可以放心使用

此赞同说法

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2012-03-14 09:05:29
10楼

引用 QHDTHL 的回复内容:变频器输出端加接触器大都是一拖多时使用,这是非常常见的控制方法,而在一对一的情况下是不会使用接触器的,至于输出端加接触器会对变频器有什么影响,应该是不会的,变频器与接触器接触只是接触器的三个主触点,主触点就是有感应电压也不会很大,对变频器不会造成什么影响,可以放心使用

此赞同说法

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-03-14 09:18:49
11楼

为什么非要这样使用变频器?这是你们听说的还是就是这样用的?现在变频器价格不是很高了,还一拖几干嘛?

变频器的使用原则是不在输出端接开关,运行中断开变频器输出,有可能产生过电压击穿变频器的功率组件(IGBT)。如果必须接,要有连锁,保证在电机不转时切换(不仅是变频器停止时)。

在变频器输入端接开关是提倡的,用来控制变频器通、断电源。

紫葡萄

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1213
  • 注册:2011年11月07日
发表于:2012-03-14 09:24:46
12楼
一般都不用的,加热继的到是有,要加接触器也只能在变频器没起动前先吸合,在变频器停止后断开。

Smile-王者之师

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3586帖 | 22532回
  • 年度积分:900
  • 历史总积分:151691
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-14 11:48:49
13楼
可以接,但一定要明白为什么接接触器。

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 2656回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-03-14 12:32:22
14楼
引用 HOTEAM 的回复内容:可以接。让接触器触点控制变频器的启动和停止



用接触器的辅助触点控制变频器的启动和停止,支持楼上的观点

王者之师--月堂清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:164帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19259
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-03-14 14:15:36
15楼
不能在变频器运行时突然断开负载,我们在变频器输出端接了交流接触器,但在程序中有联锁,不会在电机运行时断开接触器,另外把接触器的外挂触点作为变频器的启动信号。

腚海神针

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:249帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2012-03-14 14:23:51
16楼
我们一般都不这样接,没什么用处,需要急停的话,变频器一般都有直流制动.

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-14 14:46:00
17楼
建议不要增加这些无谓的工作,可能给自己带来更多的麻烦!

jona

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2012-03-15 00:27:57
18楼
引用 HOTEAM 的回复内容:可以接。让接触器触点控制变频器的启动和停止


有点问题呦。因为如果变频器处于高频率输出(电压也较高),接触器在停止时立即断开这是电流突然中断,对电机来讲是自由停车,是不受控的完全由负载阻力来制动。对于变频器来讲这个过程很短会引起过电压。这两种情况对于拖动系统都不是什么好事,经常性会引发严重故障或损坏设备。三思呀!

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-15 07:52:37
19楼
    因为我这个采用以双频控制,只要工频起动的话,我就切断变频输出,且这个继电器的辅助触头与工频正反转进行机械换锁

刘阳和

  • 精华:18帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:3191帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71360
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2012-03-15 08:52:31
20楼

我们这水厂恒压供水一台变频器拖动6台电机,输出就用了接触器。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师