消防水箱常识 点击:296 | 回复:0



lixun1994

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2017年3月06日
发表于:2017-04-25 10:32:52
楼主

     我们都知道,一切的火灾都有一个前期火灾的进程,火场实践证明,熄灭前期火灾,对于防止更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于储存熄灭前期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充溢水,节约消防水泵敞开后充溢管道的时刻,为熄救活灾赢得了时刻。另一个方面,房顶设置的增压、稳压体系和水箱能确保消防水枪的充分水柱,对于熄灭前期火灾的胜败有决定性效果。
消防水箱应在啥情况下设置,消防设计标准明确规则如下:

  2.1《修建设计防火标准》第8.6.3条规则:设置常高压给水体系的修建物,如能确保最晦气点消火栓和主动喷水救活设备等的水量和水压时可不设消防水箱。

设置暂时高压给水体系的修建物,应设消防水箱或气压罐、水塔。

  2.2《高层民用修建设计防火标准》第7.4.7条规则:选用高压给水体系时,可不设高位消防水箱,当选用暂时高压给水体系时,应设高位消防水箱。

  其他,区域会集的常压给水体系,如能确保室内最晦气点消火栓和主动喷水设备的水量和水压时,可不设消防水箱。但选用区域会集的暂时高压给水体系时,房顶仍应设置供应熄灭前期火灾用水的消防用水箱。

消防水箱的设置方位及高度,消防设计标准明确规则如下:

  3.1《修建设计防火标准》第8.6.3条规则:应在修建的最高部位设置重力自流的消防水箱。

  3.2《高层民用修建设计防火标准》第7.4.7.2条规则:高位消防水箱的设置高度应确保最晦气点消火栓静水压力。当修建高度不超越100m时,高层修建最晦气点消火栓静水压力不该低于0.07MPa,当修建高度超越100m时,高层修建最晦气点消火栓静水压力不该低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满意上述静压请求时,应设增压设备。

消防水箱用于储存熄灭前期火灾用水,消防设计标准明确规则如下:

  4.1《修建设计防火标准》第8.6.3条规则:室内消防水箱(包含分区给水体系的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超越25L/s,经核算水箱消防储水量超越12m3,仍可选用12m3;当室内消防用水量超越25L/s,经核算水箱消防储水量超越18m3,仍可选用18m3。

  4.2《高层民用修建设计防火标准》第7.4.7.1条规则:高位消防水箱的消防储水量,一类公共修建不该小于18m3;二类公共修建和一类寓居修建不该小于12m3;二类寓居修建不该小于6.00m3。

  第7.4.7.3条规则:并联给水方法的分区消防水箱容量与高位消防水箱一样。

  别的,与别的用水合用的消防水箱容积,除满意本身的消防用水储备外,还应满意别的用水储备。

5.1 消防用水与别的用水兼并的水箱,应有消防用水不作他用的技术办法。

  5.2 发作火灾后,由消防水泵供应的消防用水,不该进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。

  5.3 消防水箱宜用日子、出产给水管道充水。

  5.4 高层修建物内的消防水箱宜选用两个,在一个水箱检修时,仍可保留必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管衔接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状况。

  5.5 消防水箱宜与别的用水的水箱合用,使水箱内的水常常处于流动更新状况,以防水质变坏,别的用水可选用虹吸管顶钻眼等办法供应。

  5.6 消防水箱的附件装备及消防水箱装置、安置可参照通常给水水箱,在此不再列文阐明。

6. 消防水箱的原料挑选

  目前适合做水箱的资料有许多种,最常见的资料有钢板、不锈钢、钢筋混凝土、玻璃钢、珐琅钢板等资料,但它们各有优缺点。

  6.1 碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内表面需进行防腐处理,而且防腐资料不得有碍清洁请求。

    6.2 钢筋混凝土现场灌注的水箱,重量大,施工周期长,与配管边接处易漏水,清洁时表面资料易掉落。

  6.3 珐琅钢板水箱水质不受污染,能防止钢板锈蚀,装置便利敏捷,不受土建进度的约束,构造合理,巩固漂亮,不变形不漏水,适用性广。

  6.4 玻璃钢水箱不受修建空间约束,适应性强,重量轻,无锈蚀,不渗漏,外形漂亮,运用寿命短,保温性能好,安全可靠,装置便利,清洁修理简单。

  6.5 不锈钢水箱巩固,不污染水质,耐腐蚀、不漏水,清洁便利,重量轻,不繁殖藻类,简单保温,漂亮,施工便利,但报价高。