入侵病毒
想用plc控制两台变频,起停均由端子控制,频率通过485plc控制,变频地址一个是1一个是2,现在的情况是,只有一台变频上电时均通讯正常,可是两台同时上电时就只有地址为1的通讯正常。接线是把网线并在一起接到plc上。编程是用了两条MODWR语句,哪位大哥指点一下问题在哪?谢谢了
楼主最近还看过
阿瑞斯888888
你好,你把程序发过来看看897059586
ming1060
程序????
呆萌哈士奇
我昨天发的帖子你可以参考一下,其中我用了台达PLC同时控制三台变频。
当然如果你方便的话,也可以把程序发给我QQ邮箱我看一下。
QQ:1649739144
XIMENZILIZHENXIN
看看有什么 实用的~~~~
shbdong