求助帖30分-未结帖

在流水线皮带做定位,皮带是靠伺服传动,200smart plc控制发脉冲,我想要的运动方式为皮带先以脉冲连续旋转方式运行,当到达光电后(光电安装于皮带中间位置),变换成脉冲定位,连续旋转与位置定位如何转换,可不可以无停止就能切换,请帮忙讲解一下,谢谢!



楼主最近还看过



Jeeeee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2015年10月07日
发表于:2017-03-26 16:47:45
1楼

可以用中断定位 轴组态应该有这个功能

tanzhiheng

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2017-03-26 21:52:17
2楼

回复内容:

对:Jeeeee 可以用中断定位 轴组态应该有这个功能     内容的回复:

可以详细点吗,不明白

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-03-27 12:34:33
3楼

可以用曲线设定长度和速度,移动到距离以后开出信号联锁

tanzhiheng

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2017-03-27 22:34:49
4楼

回复内容:

对:CZ198841 可以用曲线设定长度和速度,移动到距离以后开出信号联锁     内容的回复:

开出信号联锁是什么意思?

zdd972958711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2013年8月14日
发表于:2017-03-30 10:30:28
5楼

我觉得楼上的说得有道理

冰封记忆之城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年2月16日
发表于:2017-03-30 10:31:54
6楼

谢谢;;;;;;;;;;;;;;;

成大事者不纠结

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 159回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:993
  • 注册:2016年8月10日
发表于:2017-05-03 17:40:03
7楼

中断定位 可以满足看一下组态

一世天蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:27帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2014年8月30日
发表于:2017-05-05 13:37:13
8楼

可直接比较脉冲记录啊,当碰到光电的时候,开始进行脉冲位置的比较,就是说PTO不要停,继续运行。比如,当碰到光电的时候,此时脉冲计数为1000,然后你需要走1000个脉冲,那么就在碰到光电的时候,计算一下当前位置+需要的脉冲数,计算出来是2000,然后就在2000的时候,再停止PTO。。这样就不需要停止下来了、

yuer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2016年9月29日
发表于:2017-05-27 20:45:56
9楼

可以用中断定位 轴组态应该有这个功能

诚就理想

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-06-03 08:57:32
10楼

学习。。。。。。。。。。。

唔爱不乖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年10月12日
发表于:2017-08-12 23:43:06
11楼

其实我也遇到类似问题,如果我这个比较指令能够解决的话,我相信很多问题能迎刃而解。我的HC0每运行500个脉冲后都会清零,但比较指令不起作用,是不是高速脉冲不能作为比较来处理的?

唔爱不乖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年10月12日
发表于:2017-08-12 23:44:11
12楼


回复内容:

对: 一世天蓝 可直接比较脉冲记录啊,当碰到光电的时候,开始进行脉冲位... 内容的回复!

你帮帮帮我吗?下面有我的问题。

烟熏哥哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 95回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:361
  • 注册:2017年6月22日
发表于:2017-08-13 21:47:16
13楼

碰到感应器瞬间,mov当前位置给vd,在启动定位指令???这样试过吗

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2017-09-04 08:48:24
14楼

可直接比较脉冲记录啊

地方换个地方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2017年8月10日
发表于:2017-09-06 18:50:10
15楼

你用高速计数器会产生下降沿?????


哈哈我了个去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 184回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:250
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-05-22 09:15:18
16楼

学习学习,谢谢楼主分享

大晟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:171
  • 注册:2012年1月18日
发表于:2018-05-23 09:16:19
17楼

谢谢分享,希望是免费分享!