查看下列参数:
P078.01
:电枢回路的额定电源电压(不是装置的输出电压或电机额定电压);
P353
:相电压故障监控的响应阈值(以
P078.01
的百分数表示);
P086
:自动再启动的电压故障时间;
P089
:功率单元电压正常的最大等待时间;
P090
:电源电压的稳定时间;
应根据使用说明书的描述设定上述参数。
个人见解仅供参考!!!!!!!!!!!!!!!!!!
查看下列参数:
P078.01:电枢回路的额定电源电压(不是装置的输出电压或电机额定电压);
P353:相电压故障监控的响应阈值(以P078.01的百分数表示);
P086:自动再启动的电压故障时间;
P089:功率单元电压正常的最大等待时间;
P090:电源电压的稳定时间;
应根据使用说明书的描述设定上述参数。
检查电枢电源电压:
复位故障F004,断开端子
37停机、设P082=0以关断励磁。
设P820.10 = 4(屏蔽故障F004)
通过闭合端子37合闸,但装置不使能(不合端子38),
r000所显示的状态必须在o4 和o1之间:状态o4表示等待电枢电压
此时用电压表直接测量装置各相电压(1U1 / 1V1 / 1W1)并与参数r015显示的电枢电压值比较。
若实测值不正常:
检查进线熔断器
测主接触器两端电压
测接触器线圈电压
检查主接触器控制端子109/110的输出。
如测量值正常,但r015不正常并且运行状态为o4:由于电源电压检测来自晶闸管的脉冲线(见使用说明书6.4节),检查X12、X1和 X16。
对于带有桥臂熔断器的装置(额定直流电流 > 900 A),检查桥臂熔断器。
如果所有的检查都正常但PMU
仍然显示o4,则故障原因在功率接口板或CUD1上。