安川H1000560KV启动时报OV主回路过压 点击:490 | 回复:2



diging

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2017-03-07 11:14:22
楼主

安川560KW变频器,一相IGBT烧坏后,更换了该项四块IGBT,同时换了驱动板和保险丝,可是送电后,试车报OV主回路过压故障,复位后再启动有时又报UV主回路欠压,IGBT安装也没问题,用小电机连接测试启动有几十伏电压输出后报OV。各位高手分析下原因。



楼主最近还看过



jiajiatt88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2011年8月22日
发表于:2017-12-04 19:45:21
1楼

可能触发板也坏了

工控苦味人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 387回
  • 年度积分:103
  • 历史总积分:493
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2017-12-06 15:17:05
2楼

换的是国产的配件吗?