请问接近开关的工作电压和负载电压是必须一致的吗? 点击:3090 | 回复:5



xiaohuixp2

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:12帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2015年9月29日
发表于:2017-03-06 13:17:16
楼主

接近开关的工作电压与负载电压



楼主最近还看过



翅膀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年12月17日
发表于:2017-03-10 12:20:42
1楼

是在负载电压范围之内

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-03-10 13:04:54
2楼

工作电压和负载电压应该不是同一个概念吧

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2017-03-10 15:17:23
3楼

接近开关有关于电的两个主要额定值。额定电压、额定电流,另个范围位置检测距离。标签上都有。一般用的最多的24VDC以下电压(标签上的标识的基本都是5V-24VDC,有标称30VDC电压的),电流1A以下,检测距离0.3-5mm。其他规格比较少用。可以用于直接串接于PLC直流输入信号、小型直流1A以下线圈微型继电器通断。标签24VDC都可以使用在电路电压5V-24VDC(有的3V就能用)都能通断电路。新的基本都有说明书。有两种类型两线的和三线的。PNP或者NPN不用去管他,要关心用的是常开还是常闭。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-03-10 15:28:51
4楼

接近开关低压的30V之内,高压的220V,常用就这2种。


glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2017-03-15 14:45:23
5楼

接近开关的工作电压一般大于负载电压:

例如用接近开关控制继电器:

继电器线圈为12V,则接近开关工作在12V回路中,

这个12V在9——30V(工作电压)之间就可以。