本文根据自己自学 LCN网路构成原理 而编写。
n节点:HM、US、NIM、NG、CG等
n接口板:LCNP\LCNE\LCNFL
nTee型头
n同轴电缆、光缆
n75欧终端电阻
对硬件的限制与要求
n子网数:最多1个本地网, 6个远程网
n最大节点数:40个(包括扩展节点则为64个)
n各类节点最大数目限制:
HM:20个
过程网路(包括UCN):20个
US:10个
CONSOLE:10个
NG:10个
n同轴电缆要求:
每段长不超过300米(光缆2km),没有中断和分支;
A、B缆最大长度差不超过300米;
节点之间电缆长度不小于2米;
LCN网络的连接
节点号设置和物理连接
节点物理接入顺序应按照节点号由低到高依次接入,最好节点号是连续的,没有跳序,否则可能影响通讯效率。
电缆连接
注意防止A/B电缆交叉,两端接tee
网络不能置于室外。
LCN时钟系统
12.5khz时钟系统
5Mbit/s时钟系统
两种时钟混用
NCF中定义两个本地电缆段的独立节点作为主、从两个时钟源:
n主时钟源
NCF定义的第一时钟源加载后就成为主时钟源,它监测两条
LCN电缆时钟,并将5Mbit/s的数字系统时钟作为一种诊断数据帧
在两条电缆上发送。
n从时钟源
如果主时钟源已运行,则NCF定义的第二时钟源加载后成为从时钟源。它从主时钟源获得时钟数据帧进行同步,但不会发送系统时钟到电缆上。
n其他节点
其他节点“听”电缆上来自主时钟源的数字时钟信号,并对自身时间进行同步。
下一次我会分享下lcn故障诊断方面的心得。