浅唱_那回忆
请问此种浴霸开关咋接
楼主最近还看过
场子
没有连接图,就有万用表测一下
fgvasd
没说明书就用万用表测确定公共线,然后一个一个试下。
谢谢你的爱1999
有几根不同颜色的线分清楚功能依次接上去接可以了 还有一根总的火线 最后零线过开关就能控制了。。。。。。。
就黄线和红线两种颜色的
回复内容:
对: 谢谢你的爱1999 有几根不同颜色的线分清楚功能依次接上去接可以了 还... 内容的回复!
对: 浅唱_那回忆 就黄线和红线两种颜色的回复内容:对: 谢谢你的爱199... 内容的回复!
总线有几根啊 弄清楚对应的是什么功能
乖乖小笨熊
这个还需要知道浴霸那边的接线方式才行
研讨会宣传员_3259
L1、L2是加热管的输出
照明-是照明灯的输出
换气-是换气扇的输出
吹风-吹风机的输出
另两个都是火线单独走线。L1、L2中间的是加热的火线,建议用4~6方的线
照明、吹风、换气用右边侧面的端子火线进入。
两个通道是单独的,因为功率不同,所以要分开走线。
希望能看明白我说的。另外,你买的开关应该附带说明书,你可以参考;
另外你可以用万用表量量那几个能通,逐一拨动开关进行测试
however1241
用万用表测确定公共线,然后一个一个试下。
wangsj2000
最简单的方法就是用万用表测试下,我也自己换过一个浴霸,参照下原来的接线,最好用手机拍照记录下,以防忘记了。
我是杀生丸
YY7758521
用万用表蜂鸣挡测哪个和L2或L1通,
yanwen0227
吹风的没啥用,还冷,一直没有!
moon2017
引用 我是杀生丸 的回复内容: L1、L2是加热管的输出照明-是照明灯的输出换气-是换...
小鱼1110
对: 研讨会宣传员_3259 L1、L2是加热管的输出照明-是照明灯的输出换气-是换... 内容的回复!
wzxgk
应该就是4组开关吗,一共五根线的,或六根(地线)有什么问题吗
zwx
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: L1、L2是加热管的输出照明-是照明灯的输出换气-是换...
就是这样
盛德神舟建材
没有说明书吗,或者网上找找说明书,再不行就只能用万用表一个个的试了
NJCYFJF
这位哥们已经说的够明白的。。。。。。。。。。。你再不回接,建议找个专业电工吧。
zdd972958711
引用 谢谢你的爱1999 的回复内容: 有几根不同颜色的线分清楚功能依次接上去接可以了 还...
xyz凉白开
按照说明书的接线图就可以了 啊