计算机连不上,可以这样试试:
1.将PLC的CPU模板置于STOP状态;或
2.当前的通讯设置与你pc中的设置不一致比如地址,波特率,建议在set pg/pc中修改波特率试验,比如通过pc-adapter(mpi),在属性/mpi/网络参数中,将波特率修改,比如187.5->19.2等,多试几次。或
3..换一块MMC卡再试,如换一个块MMC卡后CPU STOP灯慢闪,这时MMC卡有被动格式化请求,这样操作:
将模式开关打到MRES并保持直到STOP灯常亮(约9秒),并在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP再迅速按回到MRES位置,此时,STOP灯快速闪烁,表示正在格式化,保持开关在MRES位置,直到STOP灯常亮,格式化完成。
完成MMC卡有被动格式化在连接。