金属管浮子流量计选型注意事项 点击:75 | 回复:0



成丰仪表七七

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:115帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2017年2月18日
发表于:2017-02-21 16:50:53
楼主

为了使流量稳定,准确的反应管道流量情况,金属管浮子流量计对直管段要求一般为前5倍锥管直径后250mm即可。

金属管浮子流量计选用前需要注意的问题:  

1.耐高温,可达450℃金属转子流量计,金属管浮子流量计,威力巴流量计。耐腐蚀,可以采用衬四氟浮子或者哈氏合金。  2.可以制作适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。  

3.磁耦合原理无泄漏耐高压,目前出现了第三代金属管浮子流量计,锥管一次成型,品质高外观新颖,压力损失小,测量管无死角,浮子可以转动不易堵塞,不受地磁场干扰等优点。  

4.受一定粘度影响,不宜测量高粘度介质。  

5.当流量超过100m3/h水流量时,压力损失明显。  

6.多用于过程控制用仪表,最高精度1%,一般为1.5%,量程比10:1。  

7.本安防爆、隔爆型均有,适合危险工业场合。  

8.根据原理,最理想、最适宜的安装方式为下进上出垂直安装。  

9.有就地指针型、电池型、二线制型供电型等多种形式可供选择。  

10.测量高温低温(-30℃以下)介质时,最好采用夹套型。  

11.不适宜测量密度变化大的介质。  

12.不适宜测量脉动介质流量(如计量泵出口)。  

13.对于气体本表无温压补偿,需另配压力表。  

14.对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的距离,避免磁场干扰。  

15.对于含有大量铁磁性颗粒介质流量测量时,要在仪表前加装磁过滤器,并定时进行吹扫。

16.若选用隔爆场合使用仪表,要选用圆壳M4或M8指示器。

17.模块化、智能化、卡件式的流量计还可以根据用户不同配置。  

18.流量计高低报警一般为集电极开路OC门方式,需外加继电器进行电流放大,也可选继电器输出型,触点容量为1A/30VDC,0.25A/250VAC