轨道交通
各位老师们大家好,我是个新手,有些问题不是很明白,在这里请教一下,问题描述为:在已知我们监测器件的给定电压为220V(DC),取样电阻的值为51欧,此时电流互感器的变比是50A:50mA,这样的情况下要求计算电流的尖峰值。请指教!
楼主最近还看过
乖乖小笨熊
负载电阻、导线电阻未知,怎么知道尖峰电流?
回复内容:你好,如果我们在忽略负载电阻和导线电阻的情况下,如何计算?其实也不能说是忽略,因为我用数字电桥测量负载电阻时,其电阻值小于0.1毫欧,就可以忽略不计了!
对: 乖乖小笨熊 负载电阻、导线电阻未知,怎么知道尖峰电流? 内容的回复!
研讨会宣传员_3259
你可以用电路仿真软件仿真一下。
回复内容:
哦哦 关键是我现在不具备仿真的条件啊
对: 研讨会宣传员_3259 你可以用电路仿真软件仿真一下。 内容的回复!
李纯绪
对: 轨道交通 回复内容:你好,如果我们在忽略负载电阻和导线电阻的情况... 内容的回复!
负载电阻忽略不计?难道是零吗?如果那样,电流将是无穷大。
尖峰电流不可以计算,要在线测量,用峰值电流保持表。
对: 李纯绪 回复内容:对: 轨道交通 回复内容:你好,如果我们在... 内容的回复!
哦哦 你好 谢谢你的回答。
zdd972958711
引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 负载电阻、导线电阻未知,怎么知道尖峰电流?