首页 上一页 1 2 下一页 尾页

多个照明回路能否共用零线 点击:24702 | 回复:21



ZHOUTANG

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2012-10-25 17:49:57
楼主
求助帖5分-已结帖

请问一下 7个照明回路共有了一根零线 开一回路不亮 开2个回路 一个回路亮另一个回路不正常亮(不是很亮 还会闪) 开3个回路就正常亮了  但断开零线还是亮 开一个回路不亮 开2个回路 一个回路亮另一个回路不正常亮(不是很亮 还会闪) 开3个回路就正常亮了 着是什么原因? 如果重新一个回路放一根零线 不共用零线 还会不会开一回路不亮 开2个回路 一个回路亮另一个回路不正常亮(不是很亮 还会闪) 开3个回路就正常亮了  谢谢




余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-10-25 17:59:32
1楼

这种情况还真遇到过  

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2012-10-25 20:48:42
2楼
是一路电源进还是有几路,和共用零线关系不大,可能哪里接线有误。

YINGJINXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2012-10-25 21:03:59
3楼
零线就是做公用的,你这里是三相进线,分成7个照明电路,0线公用。如果你分别打上3路岗好是ABC三相、那三路照明灯就会正常。三路照明电路功率相等时不要0线也可以。你上面的情况是线路接线有误。你发个接线图过来看看。

秦君

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-10-25 21:42:21
4楼

没有图,你这样说谁知道你怎么接的线?但有一点,零线就是公用的啊!

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-10-25 23:07:31
5楼
照明回路一般不提倡公用线,如果需要共用零线的话需要注意:那就是零线绝对不要安装断路器等装置,而且零线截面积需要适当加大,不得小于负荷最大一相最大负载电流和所要求配线截面积的1.2倍

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-26 08:01:05
6楼

 没有图,你这样说谁知道你怎么接的线?但有一点,零线就是公用正常这一点没问题,只是负载大,零线截面积要够用 !


wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-10-26 13:24:19
7楼

    一般民用电都是380V三相四线制电源,用其一根火线和零线构成220V单相电,为电网平衡,分区选用A、B、C 3根火线与零线组合,只要零线不断,由A、B、C 3根火线与零线组合的220V电源都可正常供电。

    楼主所述的现象可能是外进来的零线开路(与大地断路), 开一回路不亮是单给1相火线,由于零线已断不成回路,故灯不亮,,开2个回路 一个回路亮另一个回路不正常亮(不是很亮 还会闪):给2相电时,虽然零线已断,但这2相电路的灯泡是串联后并接在这2相火线上,其2相火线间的电压=380V,由于2相的灯泡功率不等,其分压也就不等,功率大的灯其电阻小,其分压低,结果不亮或还会闪(日光灯),功率小的灯其电阻大,其分压高,就亮。开3个回路就正常亮了,因为此时是3相供电,其星接的零点趋于正常(≈大地电位),即此时3个回路电压都为220V左右,特别是此时断开零线还是亮 就说明,零线是开路的。

不懂浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1168
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2012-10-26 13:59:39
8楼

你接的对,零线断路了。。。。。。。。。。。

flylovemore--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 329回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1026
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2012-10-26 14:49:15
9楼
我个人认为是零线接触不良引起的

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2012-10-26 22:56:34
10楼

三相供电,零线接触不良或开路,会烧坏灯泡的.........

YINGJINXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2012-10-26 23:31:31
11楼
7楼说的和我的想法一样。你拿一个灯泡直接接上电表处试一下是否正常。正常往下试就OK了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-10-27 01:06:04
12楼

照明回路共有了一根零线 开一回路不亮 开2个回路 一个回路亮另一个回路不正常亮(不是很亮 还会闪) 开3个回路就正常亮了  但断开零线还是亮?

 

1、7个照明回路公用一根零线,零线N没有接电源零线N,所以只开一回路不亮;

2、7个照明回路公用一根零线,各相负荷不是很平衡,零线N没有接电源零线N,所以“开2个回路 一个回路(很)亮另一个回路不正常亮”;

3、7个照明回路公用一根零线,各相负荷不是很平衡,零线N没有接电源零线N,开3个回路就正常亮了 ,这是零线电位较开2个回路是偏移的小一些;

4、“开3个回路就正常亮了  但断开零线还是亮?”,你的零线N本来就没有接电源零线N,“断开零线”还是一样的状态。

a1601615141

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-10-27 07:13:11
13楼
就是零线接触不良造成

a1601615141

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-10-27 07:15:27
14楼
就是零线接触不良会造成此种现象出现。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:578帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-10-27 07:26:46
15楼

你所说的是零线没有接好造成的。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-10-27 08:56:37
16楼

零线就是要公用的,只是不要只接公用点而不接零线,重要提示,零线(特别是总零线)不要经开关。

王者之师----青蛙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 159回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:1264
  • 注册:2010年4月08日
发表于:2012-10-27 10:58:32
17楼
零线是可以公用的,按照你的说话,零线接错了,但没图……

大海oneaddone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-10-27 19:39:43
18楼
接线错了,可能是负载(灯泡)接线错了。回路串错了。

qq3215412

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2012年7月30日
发表于:2012-10-28 19:52:05
19楼
QQ群18575672  电子电工爱好者  

杺!

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2012年10月11日
发表于:2012-10-31 09:14:18
20楼
查下零线是不是接触不良。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页