博途安装后,S7-200软件中setpgpc里找不到COM口 点击:683 | 回复:0



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2017-02-14 19:29:20
楼主

首先,请确定一下你的是不是TIA V13 SP1,若是的话,这里有个BUG,但是USB的可以用。
解决方法1、是把博途TIA V13 SP1卸载掉装回博途TIA V13之后就不要再升级到SP1了;2、那要么就不用串口编程线直接直接用USB编程线,那这个问题就不存在了;3、那就在系统里装一个32位系统的虚拟机,在虚拟机里只装STEP 7 MicroWIN V4.0  SP9需要下载程序的时候就打开虚拟机把程序放到虚拟机里下载,这样就解决问题了。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师