DCS正确停电
第一步:进行断电前的各项检查
1、打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示;
2、从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障,并进行记录;
3、检查电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,5V、24V指示灯是否正常,测量记录各电压值;
4、备份组态、PID参数、驱动以及其他需要的重要数据;
5、检查供电冗余,供电冗余包括交流供电冗余和直流供电冗余。交流供电冗余:通过分别断开冗余交流~220VAC进线的一路,系统有一半的交流供电回路失电,但系统应仍然可以正常工作。直流供电冗余测试方法如下:
(1)先断一路电源箱电源,测量每一机笼机笼母板电源端子上5V、24V的电压;
(2)先通上一路电源箱电源,再断另外一路电源箱电源,再测量每一机笼母板电源端子上5V、24V的电压。电源箱5V输出电压应在5.10V~5.25V之间,电源箱24V输出电压应在23.00V~25.00V之间。如果电压偏差较大需要及时检查处理,否则会影响卡件的正常工作。
第二步:按顺序切断电源
1、每个操作站依次退出实时监控及操作系统后,关操作站工控机及显示器电源;
2、逐个关控制站电源箱电源;
3、关闭各个支路电源开关;
4、关闭不间断电源(UPS)电源开关;
5、关闭总电源开关。