MODBUS读取数据问题 点击:792 | 回复:2



一加一加贝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:141
  • 注册:2015年4月23日
发表于:2017-01-06 10:14:34
楼主

读取设备寄存器地址44103数据,IO设备组态中测试,读取数据可以上来,但是项目运行数据上不来,地址40003数据读取没有问题。



楼主最近还看过



尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:744
  • 历史总积分:4259
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2017-01-06 16:17:56
1楼

尝试着换个寄存器,没准有用

一加一加贝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:141
  • 注册:2015年4月23日
发表于:2017-01-07 11:22:03
2楼


回复内容:

对: 尝试努力 尝试着换个寄存器,没准有用 内容的回复!

查看了下报文,读取40003至40270这部分数据时,每次读取的数据量不大,数据正常;读取44开头的数据,每次读取数据量大,一次读取174个,报文错误率太高。

力控每次读取多少数据可控么?