一种经济型的PROFIBUS主站控制器 点击:1006 | 回复:2



micro_hard

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2016-12-07 17:07:22
楼主

    在构建PROFIBUS网络的过程中,PROFIBUS-DP从站可选用的国内的厂家设备越来越多,仪表、变频器、软启动器、编码器、执行机构、电机保护器等等,都有相关的厂家设备带有PROFIBUS-DP接口。但是PROFIBUS-DP主站控制器目前国内还相对较少,因此成本还很高。

    在我们做项目的合作伙伴中,我们应用了一款较为经济的PROFIBUS-DP主站控制器,下面来给大家介绍下。这是一款开疆智能公司研制的PROFIBUS-DP主站控制器,编程配置软件是自主研发的ProfiSys7,我们把它用在污水处理厂构建的PROFIBUS-DP网络中。由于业主和设计院没有指定主控制器的厂家,因此我们拥有对主控制器的选择权。

    由于污水处理厂的分站比较分散,并且单站点数较少,我们制定了这样的方案:采用开疆智能公司的CPU315-DP/NET,配我们微硬创新的M系列PROFIBUS远程IO模块,这样构建PROFIBUS-DP网络的整体成本大大降低。整厂共用了六套开疆智能的CPU315-DP/NET,每套的配置基本一样,包含11个PROFIBUS-DP从站DP-AI4和一个MODBUS转PROFIBUS网关PBMD485-K20,六套控制器通过以太网连接起来,经过交换机进入控制室。ProfiSys7配置界面截图如下:

新建项目


进入硬件配置


选择DP从站DP-AI4


配置11个DP-AI4


配置MODBUS转PROFIBUS网关PBMD485-K20



设置网关的MODBUS站号和寄存器起始地址



设置网关的RS485通讯波特率、奇偶校验等参数


下面是梯形图编程的界面


    总的来说,该款PROFIBUS-DP主站控制器用起来还是非常顺手的,硬件配置和STEP7比较接近,拖拽DP从站十分方便;梯形图编程和STEP7的风格也很类似,因此用起来得心应手。上两张实物的控制器图片:


    是不是很像西家的产品外形,哈哈!不过安装不用专用导轨,只需要标准的35毫米导轨就可以安装了,还是很方便!产品运行还是挺稳定的,调试过程中有一个DP从站始终不太稳定,时好时坏,关键这个站的数据还是上传给环保局的,经过排查,范了比较低级的错误,一台电机的线缆和DP线有5米长是在电缆沟里,,紧挨着,电机一启动,DP通讯就受影响,强弱电分开就好了,就这么简单。重要的事情说三遍,强弱电分开,强弱电分开,强弱电分开。






showman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2017-06-10 21:15:01
1楼

工业级多功能PROFIBUS DP现场总线IO板

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14887212029.2.lgl7XU&id=552979866824

qq:1142588584

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-17 10:28:11
2楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师