磁翻板液位计 使用于开放或压力容器内的液体测量,可以做到高密封、防泄露和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地全过程测量液位。无盲区,显示醒目,读数直观,测量范围大。它的的安装与使用其实并不复杂,常州成丰专业生产磁翻板液位计三十多年,在磁翻板液位计的使用和安装中总结了一些经验,,如使用不当会出现以下几个问题:
  一、现场调校中偶然会发现浮子上下挪动不够灵敏。这大多是由于液位计装置不当惹起的,此时要留意上下法兰的中心能否在一条线上,能否与程度面垂直。 一般与程度面夹角最好不小于87度,假如偏向较大,可能会影响浮子的顺利挪动。
    二、磁翻板液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置呈现一段时间的“吸住"现象。这主要是液位计穿过钢制平台装置时,与钢板间隔过近产生的。因而,穿过钢制平台装置需求特别留意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距,此间距在100㎜
左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
   
三、液位计运用过程中,假如输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查 信号电缆屏蔽层能否牢靠接地,工作接是电阻能否满足请求。假使干扰依然没有完整消弭,可用信号隔离器来处理。
  四、液位计现场投用时,要特别留意应先翻开上部闸阀,后翻开下部闸阀。这是由于液位计连通管的底部装有维护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子招致液位计无法运用。
    五、液位计投用一段时间后,呈现浮子难以浮起且浮子挪动不灵敏的状况。这根本上是由于磁性浮子上沾有铁屑或其他污物形成的。可先排空介质,再取出浮子,消弭磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。

六、液位计运用时特别要留意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子停止检查,否则会招致磁性浮子磁化而改动极性,以至会使浮子磁性削弱,致使难以正常工作。