很多用户在输汽管道安装流量计检测蒸汽流量时,不确定是否要进行温度和压力补偿。以下是根据现场应用,总结的一些经验供大家分享。蒸汽的温度和压力改变时,蒸汽的密度就会跟着变化,导致蒸汽流量计产生测量误差。为减少误差,可采取温压补偿方式来减少测量误差。所谓温压补偿实质就是被测蒸汽的温度、压力与设计时采用的数值不符时,而采取的蒸汽密度修正措施。密度修正措施既可人工进行,也可用仪表或DCS自动进行。
现以用孔板测蒸汽流量为例进行说明:当被测蒸汽流量的实际参数(温度、压力)与设计的参数不一致时,其流量系数α、流束膨胀系数ε、孔径d等值都会改变。但当蒸汽的温度、压力波动不大,即工况参数偏离设计参数不太多,对测量影响较小时,采用温压补偿措施才能达到理想的测量精度。但当工况参数偏离设计值太多或工况参数波动频繁且太大时,既使有了温压补偿措施,仍难达到测量精度要求,此时对于特定的孔板而言,只能重新计算差压与流量之间的关系。
饱和蒸汽的温度是压力的单值函数,因此可将密度的温压补偿减化为压力补偿。过热蒸汽在管道中流动时属于单相流,过热蒸汽的密度由蒸汽的温度、压力两个参数决定,而过热蒸汽的温度和压力是一个变量,所以温度和压力都要进行补偿。