1、控制器、卡件故障

(1)、冗余控制器、卡件故障
故障影响:

当冗余控制器或卡件出现故障后,中控操作员可以正常操作。


 处理措施:

1、对冗余控制器或卡件中故障的控制器或卡件进行拔插。如仍有故障,转下一步;

2、对故障的控制器或卡件进行更换。


(2)、非冗余控制器故障
故障影响:当非冗余控制器故障后,该控制器所控制区域失控。


处理措施:

1、通知生产车间采取相应的应急措施;
2、对故障控制器进行拔插,如仍有故障,转下一步;

 3、下装控制器,如仍有故障,转下一步;

 4、更换控制器,如仍有故障,转下一步;
5、下装控制器


(3)、非冗余卡件故障
故障影响:

当非冗余卡件故障后,该卡件所控制的点不能被监测和控制。

具体为:
AI卡件故障:监测点不能被监测到;

AO卡件故障:调节阀不能被控制;

 DI卡件故障:状态点不能被监测到;
DO卡件故障:联锁阀、电动球阀不能被控制。


处理措施:

1、根据故障卡件类型通知生产车间采取相应的应急措施;
2、对故障卡件进行拔插,如仍有故障,转下一步;

 3、下装卡件,如仍有故障,转下一步;

 4、更换卡件,如仍有故障,转下一步;

 5、下装卡件


2、卡件底板故障
当发现同一卡件底板上的所有卡件均不能正常工作时,判断为卡件底板故障。

 

故障影响:

所有故障卡件所控制的点都不能被监测和控制


处理措施:

1、通知生产车间采取相应应急措施;
2、检查底板供电是否正常;

 3、检查底板供电是否稳定;
 4、排除底板供电故障后,更换卡件底板;          

5、下装该底板所承载的所有卡件。



 3、系统断电
故障影响:

控制区域失去控制


处理措施:

1、通知生产车间采取相应应急措施;          

2、如为控制柜内电源故障,更换电源;         

3、如为UPS故障,维护UPS;         

4、来电后给系统上电;          

5、等待控制器自动下装;
6、如控制器自控下装失败,进行手动下装。


 4、操作站故障

故障影响:

目前所有中控室均有2台或3台操作站,当单台操作站故障时,操作员在正常操作站上操作。


处理措施:

根据不同故障类型,采取相应维护措施
1、如为软件故障对软件重装;

2、如为硬件故障更换硬件。


5、PLUS站故障
故障影响:

不能对点的组态进行修改;不能对卡件进行下装;操作员站不能重新
登陆。


处理措施:

根据不同故障类型,采取相应维护措施


注意事项:

PLUS站必须进行定期数据备份;对系统组态进行修改后要及时备份




楼主最近还看过