配置组态P+F数字量安全栅(KFD2-SR2-Ex2.W)

  1. 由图可知,S3是来组趋近式和触点式的,S1/S2是来组态输出的,无论输入是趋近式或是触点式,输出都是触点式的。

  2. S1/S2的小开关就是组态输出触点的闭合还是断开,这个根据用户的具体需要。当现场开关送出“0”信号时,S1/S2组态在“I”的位置,那7/8端子是断开的,输出的是“0”;如果S1/S2组态的是“II”的位置,那7/8端子输出的是1

  3. 注意:“0”信号为断开信号;“1”信号为导通信号即短接信号。



上图中画“1”的框是安全栅的指示灯区域,从左到右依次是:输出灯(灯亮说明有信号输出)、通道灯(灯亮说明该通道有故障)、电源灯(灯亮说明供电正常)。


上图中画“2”的框是S1/S2/S3的组态情况。我们来解读一下这样的组态我们能够收集到那些信息:


  1. S3组态在I的位置,说明现场的送过来的信号是趋近式开关量信号,这样的话从现场来的信号正极接1/4,负极接3/6。这里面端子13是一个通道,46是另一个通道。

  2. S1/S2都组态在II的位置,从安全栅侧面的说明可以看到,当LOGIC为“0”的时候7/8触点是闭合的,7/9触点是断开的。

  3. 7/8/9是一个通道;10/11/12是另一个通道。