谈谈涡街流量计安装时对直管段的要求 点击:121 | 回复:0



常州成丰流量仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2016年6月21日
发表于:2016-10-27 17:01:17
楼主

  正确选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误,轻者则影响测量精度,重者将会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的,它的详细要求如下:

1.流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度;

2.若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段;

3.若流量计安装点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段;

4.若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段;

5.若流量计安装点上游在同一平面上有90°弯头,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段;

6.流量调节阀或压力调节阀尽量安装在流量计下游5D以远处,若必须安装在流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段;

7.流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

    以上就是关于涡街流量计安装时对直管段的注意事项,仅供参考。