故障类别(是否频发性故障及该点的稳定性描述):属于频发性故障。
故障出现的过程描述:2015年8月8日,工艺人员反应二期循环水给水流量报警。
故障原因分析和判断思路:
(1)变送器显示系统报警,仪表人员首先检查DCS。
(2)在现场,检查电磁流量计接线,220V AC供电,检查电极接地电阻。
(3)检查测量部分,将探头拆卸后,发现探头断了,其原因是,探头长度1.4米,当介质流过的瞬间,流速过快,将探头冲断了。此现象经常发生。
故障的有效处理办法:
(1)如果停车了,与工艺协商,将探头暂时拆卸。待开车后安装。
(2)定期检查电极接地电阻,防止烧坏。
(3)使用一体式电磁流量计。