经典化工仪表故障案例分析01 点击:514 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-10-20 21:06:11
楼主
  1. 故障类别(是否频发性故障及该点的稳定性描述):属于频发性故障。

  2. 故障出现的过程描述:2015年8月8日,工艺人员反应二期循环水给水流量报警。

  3. 故障原因分析和判断思路:

    (1)变送器显示系统报警,仪表人员首先检查DCS。

    (2)在现场,检查电磁流量计接线,220V AC供电,检查电极接地电阻。 

    (3)检查测量部分,将探头拆卸后,发现探头断了,其原因是,探头长度1.4米,当介质流过的瞬间,流速过快,将探头冲断了。此现象经常发生。

  4. 故障的有效处理办法:

    (1)如果停车了,与工艺协商,将探头暂时拆卸。待开车后安装。

    (2)定期检查电极接地电阻,防止烧坏。

    (3)使用一体式电磁流量计。