PLC与超声波热量表MODBUS通讯不上,请高人指点,在线等
回复 | 人气 | 打印
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏10分-未结帖 发表于:2016-10-19 11:51:49 楼主

  用西门子SMART 200做与超声波热量表的MODBUS 通讯,一直采集不到数据,请高手指点一下,必有重谢,电话:15303180231  热量表的波特率为2400


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-19 12:00:37 1楼
 

如下图:。。。。。。。。。。


  回复 引用 举报
研讨会宣传员_3259 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-19 13:03:23 2楼
 

你看看数据格式对应了没有?

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-19 14:37:02 3楼
 

你用的什么热表,请楼主明说一下!

  回复 引用 举报
梦落 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-20 09:08:32 4楼
 

用热表和串口调试助手能通讯么?PLC和串口通讯能通么,如果这两个都没有问题,再通讯试一下

  回复 引用 举报
JADEN 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-20 10:00:03 5楼
 

波特率是2400?波特率选择19200试试

  回复 引用 举报
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-21 22:46:00 6楼
 

终于调通了,串口调的地址“15”是16进制的,要标为“”21“,2400的波特率通讯没有问题,谢谢大家了。

  回复 引用 举报
zacao0902 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-24 14:51:32 7楼
 

波特率是2400?波特率选择19200试试

  回复 引用 举报