用西门子SMART 200做与超声波热量表的MODBUS 通讯,一直采集不到数据,请高手指点一下,必有重谢,电话:15303180231 热量表的波特率为2400
楼主最近还看过
如下图:。。。。。。。。。。
研讨会宣传员_3259
你看看数据格式对应了没有?
李东泽
你用的什么热表,请楼主明说一下!
梦落
用热表和串口调试助手能通讯么?PLC和串口通讯能通么,如果这两个都没有问题,再通讯试一下
JADEN
波特率是2400?波特率选择19200试试
终于调通了,串口调的地址“15”是16进制的,要标为“”21“,2400的波特率通讯没有问题,谢谢大家了。