PLC与超声波热量表MODBUS通讯不上,请高人指点,在线等 点击:1857 | 回复:7



问学_23

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2016-10-19 11:51:49
楼主
求助帖10分-未结帖

  用西门子SMART 200做与超声波热量表的MODBUS 通讯,一直采集不到数据,请高手指点一下,必有重谢,电话:15303180231  热量表的波特率为2400




楼主最近还看过



问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2016-10-19 12:00:37
1楼

如下图:。。。。。。。。。。


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-10-19 13:03:23
2楼

你看看数据格式对应了没有?

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-10-19 14:37:02
3楼

你用的什么热表,请楼主明说一下!

梦落

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2016年10月20日
发表于:2016-10-20 09:08:32
4楼

用热表和串口调试助手能通讯么?PLC和串口通讯能通么,如果这两个都没有问题,再通讯试一下

JADEN

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 41回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:1649
  • 注册:2012年7月15日
发表于:2016-10-20 10:00:03
5楼

波特率是2400?波特率选择19200试试

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2016-10-21 22:46:00
6楼

终于调通了,串口调的地址“15”是16进制的,要标为“”21“,2400的波特率通讯没有问题,谢谢大家了。

zacao0902

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年4月01日
发表于:2016-10-24 14:51:32
7楼

波特率是2400?波特率选择19200试试