常识——信号报警与连锁保护系统
信号报警和联锁保护系统组成
(1)检测元件 主要包括工艺变量、设备状态检测接点、控制盘开关、按钮、选择开关以及操作指令等。它们主要起到变量检测和发布指令的作用。
(2)执行元件 主要包括报警显示元件 (灯、笛等)和操纵设备的执行元件 (电磁阀、电动机、启动器等)。这些元件由系统的输出信号驱动。
(3)逻辑元件 根据输入信号进行逻辑运算,并向执行元件发出控制信号。
ESD是英文Emergency Shutdown Device紧急停车系统的缩写。这种专用的安全保护系统是20世纪90年代发展起来的,以它的高可靠性和灵活性而受到一致好评。ESD紧急停车系统按照安全独立原则要求,独立于DCS集散控制系统,其安全级别高于DCS。
(1)降低控制功能和安全功能同时失效的概率,当维护DCS部分故障时也不会危及安全保护系统;
(2)对于大型装置或旋转机械设备而言,紧急停车系统响应速度越快越好。这有利于保护设备,避免事故扩大;并有利于分辨事故原因记录。而DCS处理大量过程监测信息,因此其响应速度难以作得很快;
(3)DCS系统是过程控制系统,是动态的,需要人工频繁的干预,这有可能引起人为误动作;而ESD是静态的,不需要人为干预,这样设置ESD可以避免人为误动作。
自动信号的类型
位置信号 :一般用以表示被监督对象的工作状态,如阀门的开关;接触器的断开。
指令信号:把预先确定的指令从一个车间、控制室传递到其他的车间或控制室。
保护作用信号:用以表示某自动保护或联锁的工作状况的信息。当工艺变量不等于规定数值时进行报警。