110KW电动机绕组烧断相 点击:254 | 回复:3



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-10-14 20:41:16
楼主

国庆期间值班一台110KW电动机绕组烧断相,线鼻子直接烧断了,单位抠得很都用的铝电缆

个人认为铝电缆韧性,可靠性太低了,要是铜线就没这么多事故,也没这么脆弱,上图



标记的都是引线高温老化的裂纹

还好电动机没烧了,重新做了一下接线柱和线鼻子



楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-10-15 08:24:58
1楼

是这一相没有压接牢固导致的发热吧

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2016-10-15 10:18:42
2楼

电缆头质量不好,垃圾电缆头市场太多了,跟铝线没什么关系。

芦蒲逍遥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:106
  • 注册:2016年10月15日
发表于:2016-10-15 11:20:02
3楼

不幸中的大幸了电机坏了 那就哭死了