首页 上一页 1 2 下一页 尾页

见鬼了,电笔测零线亮,测B相不亮,A,C相正常.用万用表测各线电压正常. 点击:11077 | 回复:22



210cjp

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2012-02-03 21:16:54
楼主

如图, 用电笔测零线电笔炮发亮, 测B相电笔泡却不亮, A,C相正常亮.

用万用表测各线电压正常, 这是怎么回事? 是不是跟用电设备有关? 设备是钢板分条剪切生产线.

难道这就是所谓的移相?

补充一下, 上述是在设备运行的情况下测得的.



楼主最近还看过



shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2012-02-03 22:29:04
1楼
请问楼主你们单位是什么供电系统?

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:464帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-02-03 23:00:06
2楼
再上一级量量。。。。。。不会有这种事的

210cjp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2012-02-03 23:15:20
3楼
回复内容:
对:shixiang1 关于请问楼主你们单位是什么供电系统? 内容的回复:

三相四线供电.

210cjp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2012-02-03 23:18:28
4楼
回复内容:
对:通讯网 关于再上一级量量。。。。。。不会有这种事的 内容的回复:


在车间电柜是这情况, 去到配电房还是这情况. 而且一量配电房地线, 电笔泡竟然也亮了, 就是说配电房整个电柜都带电了.

Wzcght

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3140
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2012-02-04 08:33:35
5楼
此故障本人遇到过,其原因是变压器零线接地线开路引起的,你查查变压器零线接地系统是否断了。

隨風

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:176帖 | 5537回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:31342
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2012-02-04 09:16:10
6楼
零线与各相线之间的电压怎么样呢?

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:46帖 | 1815回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8255
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-02-04 09:46:04
7楼
5楼说的故障原因非常接近,还需要楼主进一步测量排除!

pmyk546

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2005年4月06日
发表于:2012-02-04 10:20:35
8楼
说明 B相与O相短接,用万用表测量B相与O相的电压为0,测量A相与O相的电压为正常, C相与O相的电压为正常,

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-02-04 10:51:45
9楼
引用 Wzcght 的回复内容:此故障本人遇到过,其原因是变压器零线接地线开路引起的,你查查变压器零线接地系统是否断了。

有这种可能,哪位高手给详细解释一下

comm

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:82帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2012-02-04 10:58:40
10楼
说明 B相与地短接,而且零相与地电阻很大,出现这种情况很危险,只要人不小心碰到A相或B相,和地之间就有380伏的电压,比通常的相-地触电危险性大大增加!

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-02-04 11:34:00
11楼

从楼主测量的结果看,肯定B相在车间的某处接地了,而且电源变压器处的中性线接地端开路了。原因可能如下其一:

1、你们公司低压配电系统不是TN-S系统,也不是TN-C系统,更不是TN-C-S系统,车间设备采用的是接地保护(规范不允

     许)。

2、如果是TN-S系统,则是在中性线与地线接点到PE线与地线接点之间开路了,PE线接地正常。

3、如果是TN-C系统,则车间设备没做接零保护,电源进线的中性线也没做重复接地,中性线干线开路或在变压器处开

    路,此时由于车间有不平衡单相负荷,三相单相电压也不平衡。

4、肯定不是TN-C-S系统,如果是,那么开路点太多,同时多点开路几率很小,并且重复接地没做,用电设备也没接PE。

重点检查变电所接地和N干线,并且规范低压配电系统!!!

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 2656回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-02-04 12:39:16
12楼
引用 tianheyi 的回复内容:从楼主测量的结果看,肯定B相在车间的某处接地了,而且电源变压器处的中性线接地端开路了。原因可能如下其一:1、你们公司低压配电系统不是TN-S系统,也不是TN-C系统,更不是TN-C-S系统,车间设备采用的是接地保护(规范不允     许)。2、如果是TN-S系统,则是在中性线与地线接点到PE线与地线接点之间开路了,PE线接地正常。3、如果是TN-C系统,则车间设备没做接零保护,电源进线的中性线也没做重复接地,中性线干线开路或在变压器处开    路,此时由于车间有不平衡单相负荷,三相单相电压也不平衡。4、肯定不是TN-C-S系统,如果是,那么开路点太多,同时多点开路几率很小,并且重复接地没做,用电设备也没接PE。重点检查变电所接地和N干线,并且规范低压配电系统!!!


本人碰到过这样的情况,零线到接地极的电线被腐蚀断了,且火线接地,就会出现这样的情况

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 689回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2375
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2012-02-04 13:01:38
13楼
B相接地了,          

578643124

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:801
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2012-02-05 14:34:21
14楼
变压器中性点偏移引起的,把变压器中性点接地线接好就行了。

DINGYISAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2012-02-07 23:38:04
15楼
这种情况叫 移相 试电笔不亮的那一相接地了

niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2012-02-08 07:29:25
16楼

请问那设备怎么正常,漏电不跳吗

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-02-08 08:02:39
17楼

根据楼主的描述现象好像是电力系统发生了单相接地故障了。单相接地故障的现象是:接地相的相电压指示为“0”,非接地相的相电压指示升高为线电压;Uab,Ubc,Uca的线电压不变。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-02-08 11:09:40
18楼

引用 通讯网 的回复内容:

再上一级量量。。。。。。不会有这种事的


1、楼主的系统是IT不接地系统,用电笔量零线、火线都量;

2、楼主 测B相电笔泡却不亮,是因为B相有接地故障;

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:147帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2012-02-08 14:02:16
19楼
引用 宁波 的回复内容:B相接地了,          



nickliwei123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年7月27日
发表于:2012-02-08 14:45:43
20楼

引用tianheyi 从楼主测量的结果看,肯定B相在车间的某处接地了,而且电源变压器处的中性线接地端开路了。原因可能如下其一:

我也同意tianheyi的说法,我曾经也遇到过这类问题。机壳带电,地线带电 ,经查 是电缆 由于被挤压 破裂 相对地短路造成 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页