“我不太明白上面的指令代表什么”
上面只输入了一个指令TH,这个指令是查询控制器的网口连接状态
“为什么各个轴的状态不同,”
之前说过了,指令产讯的是网口的连接状态,这里现实的是网口中各个HANDLE的状态,而不是各轴的状态。从这些信息中可以知道
控制器的的IP地址是192.168.100.101,网口的MAC地址是00 50 4C 20 23 DA
HANDLE A 当前可用(空闲)
HANDLE B 当前使用 UDP 协议,端口 60007,连接到 IP 地址为 192.168.100.100 的设备,对方端口 57412
HANDLE B 当前使用TCP协议,端口 23 连接到 IP 地址为 192.168.100.100 的设备,对方端口 3493
HANDLE D 当前可用(空闲)
HANDLE E 当前可用(空闲)
HANDLE F 当前可用(空闲)
HANDLE G 当前可用(空闲)
HANDLE H 当前可用(空闲)
您的电脑当前的IP应该就是192.168.100.100
(如果您不了解以太网通讯中handle、PORT、UDP、TCP的意义,建议另外查询以太网通讯方面的资料)
“连接私服电机输入使能SH电机并没反应,线连接应该是正常的,”
这个,需要确认的细节比较多:
1、电机应该有什么反应?
2、驱动器要求如何接线?
3、目前是如何接线的?
4、控制器上的跳线是如何设置的?