故经过:
装置正常运行中,部分阀门突然关闭,工艺人员采取紧急措施,避免事故停车,同时通知DCS人员现场检查。DCS人员对有问题的相关阀门进行了组态、系统卡件检查,均正确无误,机房检查DO输出回路,发现有一个供电端子开关呈黑色,检查该开关回路所带的几个继电器触点,DCS输出闭合,但实际均是断开的,这几个点正是出现故障的点,初步确定供电端子故障造成。排除现场无短路的可能后,检查该供电端子保险,发现保险的安培数与实际所带负载量不匹配,低于所带负载满负荷,故出现供电端子烧糊失效的现象。更换保险后,恢复正常。
事故原因:
供电端子保险低于所带负载满负荷所需保险大小。
危害防范措施:
1、严禁随意对供电端子增加用户量,必须确认在其保险承受范围内才能增加。
2、供电端子保险大小需跟实际用户所需负荷匹配。