GCS低压抽屉式开关柜工作原理 点击:3736 | 回复:5



卓亚电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2016年9月09日
发表于:2016-10-06 09:09:51
楼主

     1、概述: GCS型低压抽出式开关柜系三相交流50HZ、额定电压为400V(660 V) 、额定电流为4000A及以下的发电、供电系统中,可供配电、电动机等电器设施的集中控制、电抗器限流、无功功率补偿使用的低压配电装置. 使用于发电厂、石油化工、冶金、纺织、高层建筑供电等行业, 在大型发电厂石油化工等自动化程度较高的场所, 开关柜留有与计算机接口,以便集中控制. 本开关柜符合GB/T7251、IEC60439等标准的要求,并通过“3C”认证。 

     2、结构特点: 主构架采用8MF开口型钢,在型钢的两侧面有摸数为20mm和100mm、Φ9.2 mm的安装孔; 主构架为两种,全组合式结构和部分焊接式结构; 装置各功能室严格分开, 各功能室主要分为单元式、母线式、电缆式,各单元的作用相对独立; 水平母线采用框后平置式排列布置,以增加母线抗短路电流电动力的能力; 电缆间采用上下进出线方式;按三相五线制或三相四线制; 一个抽屉为一个单元, 抽屉尺寸分为一单元、二单元、三单元、二分之一单元、四分之一单元, 五个尺寸系列, 各单元回路额定电流在630A及以下。抽屉尺寸的变化仅仅为高度的变化, 其宽度、 深度不能变化,相同功能的单元可以互换; 每面柜最多可装11各单元的抽屉或22个二分之一单元或44四分之一单元的抽屉;抽屉单元具有分合试验和抽出位置的明显标志; 抽屉单元设有机械连锁. 柜体尺寸见图. 

      3、主电路方案、辅助电路方案及电器元件的选择: 主电路方案共33组118各规格, 工作电流为4000A, 适合2500KVA及以下配电变压器选用. 为了提高功率因数, 专门设计了电容补偿柜. 有三种方案. 辅助电路方案是根剧有关设计规定和用户要求而编制的, 共有辅助电路方案120个。 直流控制电源为220 V、110 V, 交流控制电源为220 V、380 V. 断路器主要用ME、CW1、DW45、AH、CM1、RMM1、HSM1等系列. 

      4、开关柜使用的条件: 海拔高度不超过2000m(超海拔时,要特别说明); 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时平均温度不高于+35℃。 相对湿度:周围空气温度不高于+40℃时, 周围空气相对湿度不超过50%, 再较低气温时,允许有较高的相对湿度。 设备应安装在无剧烈震动、冲击化学腐蚀的地方。 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。地震烈度不超过8度。




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-10-06 20:33:40
1楼

学习最基础低压知识!

工控2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2017年2月11日
发表于:2017-02-13 11:52:55
2楼

讲解的不是很全面啊,但是还是给个

chcheng330

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2017年2月15日
发表于:2017-02-22 14:15:34
3楼

五根刺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2017-04-26 22:41:54
4楼

讲的不错,学习一下。

不敢言爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1798
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2017-09-07 21:35:20
5楼

老师有辅助电路120个的图纸吗


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师