典型事故案例分享(三)——低压蒸汽调节大幅波动 点击:58 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-09-19 09:27:12
楼主

事件经过:

工艺人员请求处理低压蒸汽分程控制总调节器PIC8006输出显示与分调节器HIC8006A(A阀)不一致的问题。DCS人员查看,PIC8006 OP显示为77%,HIC8006AOP显示为31%,HIC8006B显示为77%。调出HIC8006A点细目画面,发现参数B当前值的值为66%,于是将其清零,造成了阀PV8006A大幅打开,引起了低压蒸汽大幅波动。


原因分析:

操作人员曾经将HIC8006A从“CAS”模式置为“MAN”模式,对阀门进行了调试。HIC8006A控制方式组态为“EQA”,HIC8006A在MAN模式下,当OP值人为操作改变时,调节器将PIC8006 OP值与HIC8006A OP值之间的差值存储到HIC8006A的参数B(即B=X1-OP)。


当HIC8006A投回“CAS”模式时,HIC8006A的OP值等于其输入PIC8006.OP减去参数B的值(即OP=X1-B),用以防止模式切换造成的波动。将B值清零会造成HIC8006A.OP从当前值跳变到PIC8006.OP,因而造成了上述事故。

事件危害:

   AUTOMAN点在CAS模式下,B参数修改会直接影响OP值,造成调节波动。

 

预防措施


  • 对于正在投用的复杂调节系统,在未完全理清算法原理和实际应用状况,且未与工艺人员充分沟通前,不允许进行任何参数修改操作。

  • 在调节参数的修改前,各级调节器应置为MAN模式。






楼主最近还看过