事件经过:
工艺人员请求处理低压蒸汽分程控制总调节器PIC8006输出显示与分调节器HIC8006A(A阀)不一致的问题。DCS人员查看,PIC8006 OP显示为77%,HIC8006AOP显示为31%,HIC8006B显示为77%。调出HIC8006A点细目画面,发现参数B当前值的值为66%,于是将其清零,造成了阀PV8006A大幅打开,引起了低压蒸汽大幅波动。
原因分析:
操作人员曾经将HIC8006A从“CAS”模式置为“MAN”模式,对阀门进行了调试。HIC8006A控制方式组态为“EQA”,HIC8006A在MAN模式下,当OP值人为操作改变时,调节器将PIC8006 OP值与HIC8006A OP值之间的差值存储到HIC8006A的参数B(即B=X1-OP)。
当HIC8006A投回“CAS”模式时,HIC8006A的OP值等于其输入PIC8006.OP减去参数B的值(即OP=X1-B),用以防止模式切换造成的波动。将B值清零会造成HIC8006A.OP从当前值跳变到PIC8006.OP,因而造成了上述事故。
事件危害:
AUTOMAN点在CAS模式下,B参数修改会直接影响OP值,造成调节波动。
预防措施:
对于正在投用的复杂调节系统,在未完全理清算法原理和实际应用状况,且未与工艺人员充分沟通前,不允许进行任何参数修改操作。
在调节参数的修改前,各级调节器应置为MAN模式。