多plc和多触摸屏 点击:385 | 回复:11



深圳 张

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2015年1月29日
发表于:2016-08-12 17:20:41
楼主

现在在做的一个项目,需要三个plc,四个触摸屏,现在需要每个触摸屏能够修改各个plc里的数据,有米有做过这种类似的,是要加通讯网关嘛,不要通讯网关的话,不要以太网的话是不是做不出来,有没有什么plc能扩展4个485 的?????




牛山老牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2016-08-12 17:50:53
1楼

不加网关的话,那个连接你自己都能搞晕。呵呵

jpjpgolden

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2016年6月24日
发表于:2016-08-12 22:36:58
2楼

我觉得只要PLC之间能互相通讯就可以了,触摸屏只要控制一台PLC,然后这台PLC与其他PLC通讯,从而修改其他PLC的数据。写好PLC的通讯指令感觉就可以了。

阿瑞斯888888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2016年6月12日
发表于:2016-08-13 14:21:25
3楼

你的触摸屏画面需不需要一模一样,而且显示和操作都同步?

深圳 张

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2015年1月29日
发表于:2016-08-13 14:23:36
4楼


回复内容:

对: 阿瑞斯888888 你的触摸屏画面需不需要一模一样,而且显示和操作都同步? 内容的回复!

画面需要一样   修改后且能够实时显示,假设我在A处做了改动,我在B处也可以看到变化了

不加网关的话,可不可以去做?

阿瑞斯888888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2016年6月12日
发表于:2016-08-13 14:25:24
5楼

回复内容:

对: 深圳 张 回复内容:对: 阿瑞斯888888  你的触摸屏画面需... 内容的回复!

 可以,不过很麻烦,你的PLC也是同步吗?PLC的程序也一模一样?

深圳 张

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2015年1月29日
发表于:2016-08-13 14:28:03
6楼


回复内容:

对: 阿瑞斯888888 回复内容:对: 深圳 张  回复内容:对: 阿瑞斯88... 内容的回复!

plc的程序是不一样的,好比是在很长的流水线上,3个plc,4个屏,我可以在屏上修改各个plc中的数据,且其他的屏上显示也都改变了

阿瑞斯888888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2016年6月12日
发表于:2016-08-13 14:32:44
7楼

回复内容:

对: 深圳 张 回复内容:对: 阿瑞斯888888  回复内容:对: ... 内容的回复!

 恩,可以让一个PLC当主站,通讯其他PLC改写参数,当主站的PLC受一个触摸屏控制,而这个触摸屏又当作主站,和PLC通信的同时,也要和其他的触摸屏通信就行了

阿瑞斯888888

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2016年6月12日
发表于:2016-08-13 14:38:52
8楼

我给你发个小例子,PLC交换数据和多屏控制一个PLC,你看下QQ2648966512

大任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年3月18日
发表于:2016-08-13 16:03:38
9楼

我做过的是,PLC与PLC用485组成一个通信口,然后4个触摸屏组成一个通信口,连接到主PLC上,主PLC就要2个485口,我自己做过,不知道哪种好,但是我就是这么用的,省事,触摸屏软件有选择站号

深圳 张

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2015年1月29日
发表于:2016-08-13 16:06:15
10楼


回复内容:

对: 大任 我做过的是,PLC与PLC用485组成一个通信口,然后... 内容的回复!

485好像不支持多主机吧,我多个触摸屏接到plc上,不是多主了吗??

大任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年3月18日
发表于:2016-08-13 17:02:04
11楼


回复内容:

对: 深圳 张 回复内容:对: 大任  我做过的是,PLC与PLC用4... 内容的回复!

你可以看看触摸屏的说明书或者联系触摸屏的厂家讨论一下


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师