779834976@qq.com
有开关x1启动 搭配 ALT 指令 但是有时候 PLC检测到两次 求大神帮忙
zhyi0214
狼牙精神
开关后边加脉冲指令
谢谢你的爱1999
启动一般都采用脉冲信号,这样能避免很多问题,实际运用中慢慢体会吧。。。。。。
回复内容:
能否详细介绍,谢谢。。。。
ahhejian
可加延时,就是识别第一次后,延时时间内不再记录
李纯绪
按钮在按下时间里会有多次跳动,跳动频率高于扫描周期,PLC检测不到,跳动频率低于扫描周期,PLC就能多次接受这个开关指令。这个跳动如果影响程序正常运行,可通过加延时解决,这就是单稳电路能对信号整形的原理。
goldage
你用ALTP就可以。。。。。。。。。。。。。。。。
对: goldage 你用ALTP就可以。。。。。。。。。。。。。。。。 内容的回复!
谢谢。已解决
乖乖小笨熊
按钮本身质量问题的话会导致抖动,也就是发出多次信号,修改PLC滤波时间
撞破烂钟——王者之师
难道不需要维修按钮么?
One991
做脉冲,滤波,延时都可以,不过首先你先看看硬件有没有问题
zhren027
用上升沿试试看了。。。。。
1058067811
按钮不要用蠕动的,用瞬动的。
spirte
换按钮吧 其他的太折腾了
0天下大同0
学习了 好好学习天天向上
hsrx001
解决方法非常多,楼上的大神已经解释的很明白了,共同学习。
Micro陈
有示波器的话,可以监控一下按键按下的波形,可以
确定是不是按键不良。
zhangbaoq
按钮用微分指令,上升下降都行。
安心了
灵魂指针
应该是有抖动,用定时来做,按下按键超过一秒才代表接通。