magickang
请问,380V50HZ电机,用在440V60HZ电网下,那么电机是额定功率不变还是额定扭矩不变呢?
李纯绪
转速高了一点,扭矩小了一点。
迷茫小电工
个人意见 功率不变,转矩降低。 参照变频器VF控制。不太肯定、、
CZ198841
电压等级不一样,不会烧坏电机吗?
回复内容:
对: 迷茫小电工 个人意见 功率不变,转矩降低。 参照变频器VF控制。不... 内容的回复!
频率升高了,电压也升高了,为什么功率不变呢?是不是应该转矩是不变的?
对: CZ198841 电压等级不一样,不会烧坏电机吗? 内容的回复!
好像380V电机耐压等级是按500V设计的?我也不是很清楚
我又发了一个帖子,跟这个应该有关系
http://bbs.gongkong.com/D/201608/683274_1.shtml
撞破烂钟——王者之师
电压与转矩是什么关系??
潇湘琴话
对
对: 撞破烂钟——王者之师 电压与转矩是什么关系?? 内容的回复!
单独来讲异步电机转矩和电压的平方成正比,可实际上电机绕组的额定电流是不变的,当电压升高似乎电机的功率应该增大,但是由于频率增加,电动机感抗又会增加,依旧是实际的额定电流会小些,电压增加,电流减小,造成结果就是近似功率不变,即恒功率。既然功率近似不变,由功率正比于电源频率与转矩乘积。所以额定转矩就要反比例下降了。
额额电流一定的,那样因为电压是额定的,若电压升高,电流必升高,这就是电压升高易烧电机的原因。
频率升高电压升高,这也是为什么60HZ是400V的原因。
所以不符合电机条件的电源要进来转换