金属转子流量计校准技巧解析 点击:511 | 回复:0



常州成丰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2016年6月27日
发表于:2016-07-25 10:04:06
楼主

金属管转子流量计在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值,但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。

由于金属管转子流量计各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行:先做一次4-20mA微调,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。 最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。

有人认为只要用HART手操器就可改变金属管转子流量计量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程不是校准,忽略输入部分来进行输出调节不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。