何笑我
目前需要实验一个2.2Kw,380V,型号是V20的西门子变频器的发热情况,希望变频器能够24小时带载运行,原来想的是用电机作为负载,不过现在有人推荐在变频器的输出端直接连电阻作为负载,这样会比较简单,如果只是为了实验变频器的发热情况的画,不知道这种办法是否可行,能不能实现24小时长期运转,谢谢各位,另外这种方法有没有什么缺点?
另外,这种方案如果可行的话,对电阻有没有什么特殊的要求,是否需要其它的配件?
李纯绪
为了测试电气设备,用电阻做假负载是普遍采用的一种方法,为什么不行!
不过,电阻与电机负载性质不同,要计算好与电机同样的工况;电阻的功率要足够大,散热条件要具备。
回复内容:
对: 李纯绪 为了测试电气设备,用电阻做假负载是普遍采用的一种方法,... 内容的回复!
谢谢您的回答,不知道2.2kw的变频器带多大的电阻好,是不是普通的电阻就可以,还是需要特种的电阻,另外在实验过程中除了散热还有没有需要注意的地方
CZ198841
电机是感性负载,你用电阻代替电机做负载,开始估计没有啥问题,不过时间长了就不好说了
还有干嘛不用电机,而改用电阻呢?
迷茫小电工
2.2KW??弄个380V的加热管 烧水吧……
对: CZ198841 还有干嘛不用电机,而改用电阻呢? 内容的回复!
如果带电机的话,电机上还得再加负载,比较麻烦,现在想用一种比较简单的办法来实现,就是不知道有没有能自带负载的电机
对: 迷茫小电工 2.2KW??弄个380V的加热管 烧水吧…… 内容的回复!
就直接发热了,现在就是不太知道这三相输出的怎么连电阻
潇湘琴话
不知楼主的实验有何实际意义。
1、楼主用的变频器,没有说明型号,是否为矢量控制型,如果是可能接电阻负载会报错。
2、变频器是否发热的问题,就是变频器自身功耗的问题,一般是以额定参数标明,包括输入输出参数。电压电流都不能超过,另外载波频率必须按手册设定。
3、即使假设你的电阻负载在功率上等效为额定电机负载,其实发热情况也和电机不同,相同功率情况下,电阻负载电流要小些,你懂的,发热损耗比电机额定情况要小。
4、变频器不容许超过额定负载运行,只要不超过额定功率,变频器本来就是连续工作制,24小时,1个月有什么关系?何况你用的是西门子!
撞破烂钟——王者之师
如果是为了测试变频器,这种方法不好
测试时应实验不同频率不发热状况,但对电阻频率有什么影响?多次谐波都能吸收发热,不能反映出变频的发热
对: 何笑我 回复内容:对: 迷茫小电工 2.2KW??弄个380... 内容的回复!
变频器是改变了电源的频率,可以把三个合适的电阻连接成星形或者是三角形,跟电机的接法差不多。这是后话,我还是同意8楼的看法!你测试这个有什么意义啊!只要你不过载,环境温度不是特别高,长期运行是没有问题的!
今生缘
8楼正解,你的实验完全是没有必要啊!
goldage
真不明白你到底要测试什么项目,变频器的负载干嘛不用电机
对: 潇湘琴话 不知楼主的实验有何实际意义。1、楼主用的变频器,没有说... 内容的回复!
是这么回事,我们自己研发了一个散热风扇,要代替原来的散热风扇,现在要试验一下风扇的散热效果,所以需要变频器发热,变频器是西门子的V20,至于发热情况倒是无所谓,只要在换风扇的前后发热情况相同就行了
对: 迷茫小电工 回复内容:对: 何笑我 回复内容:对: 迷茫小电工 ... 内容的回复!
对: 撞破烂钟——王者之师 如果是为了测试变频器,这种方法不好测试时应实验不同频率... 内容的回复!
并不是测试变频器的发热曲线,只是为了测试我们做的风扇的散热性而让它发热。。。
对: goldage 真不明白你到底要测试什么项目,变频器的负载干嘛不用电机 内容的回复!
因为如果用电机的话,电机还得再加负载,会比较麻烦,另外也不知道用什么做电机的负载比较好
这就好办了。用3根1000W、220V电热管,星形接法,调变频器频率,使变频器输出电流接近额定。同样的工况测试风扇散热,应该没问题。变频器发热只与电流有关。
对: 何笑我 回复内容:对: 潇湘琴话 不知楼主的实验有何实际意义... 内容的回复!
不是这样测试的,用发热片加电流源才对,配以温度计测量才对。2.2千瓦的变频器额定情况下热损耗功率大概60W。变频器功率单元本身有扇热,怎么测呀!变频器扇热功率和负载功率完全是两码事。
如果仅仅是测试风扇,只要在同样风道用两个风扇对热源降温,比较温差就可以比较两者优劣。
第五纪冰川
完全可以,最好是再并联电感,完全模拟电动机。