acs401变频恒压供水如何调高压力,请大虾指教。
点击:
465
| 回复:
1
cxh_00
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2012年9月08日
发表于:2016-07-15 12:47:00
楼主
acs401变频恒压供水如何改变压力,改哪组参数呀请大虾指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
江湖走走--原创军团
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
发表于:2016-07-15 14:11:36
1楼
参考PID说明书,应该是改变模拟量给定1的参数: