                           smart之间通讯问题

     我最近在使用sart做项目时,发现一个奇怪的问题,3台及其以上的smrt通讯时交换数据信息有时刷新特别缓慢(长达1分钟)。打西门客服说是需要升级硬件,升级后还是不好用那个。经多次做实验发现,使用指令向导建立的通讯都会出现此问题,而使用指令通讯则不会出现一台通讯故障从而影响其他通讯。

      现将自己做实验及建立通讯子程序共享。

     

正在下载,请等待……