咨询PLC购置 点击:151 | 回复:5



Jayzyyzyy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年6月27日
发表于:2016-07-10 21:42:29
楼主

各位网友,我这边现在的要求是这样,要购置两个PLC,然后控制流程是这样的:我一边一台PLC控制程序执行,结束后发送信息给另外一台PLC执行程序,当这台PLC执行结束后,返回给第一胎PLC继续执行指令,这样子循环往复,最后到极限位置的时候都停止工作。总共控制6台步进电机,1台直流电机。第一台PLC控制4台步进,第二台PLC控制两台步进,1台直流电机。我的想法是这样,根据目标,一种方法是两台PLC串成1台PLC,同时控制6个步进和1个直流电机。第二种方法是两台PLC分开工作。请问我该怎么选型?

我想了下 S7 200PLC只有2个高速口,貌似不行,可以加模块,但是很贵。我也想了用S7 1200,自带4个高速脉冲口,用两个1200就可以,价格便宜点。请问各位,我该怎么购置??




sdzhibohui

  • 精华:5帖
  • 求助:46帖
  • 帖子:1766帖 | 7713回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44752
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2016-07-11 09:05:46
1楼

用台达吧                

yedong130

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 25回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:87
  • 注册:2010年2月28日
发表于:2016-07-11 09:50:34
2楼

为什么要这样控制啊,很奇怪啊

rect_er

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2014年10月25日
发表于:2016-07-11 11:56:15
3楼

可以考虑用国产PLC控制器。

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-07-11 12:00:48
4楼

可以用两个1200,组成一个以太网网络

南京弘恩电子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2015年11月12日
发表于:2016-07-12 10:28:33
5楼

松下还考虑,我公司是松下一级代理商,可以提供选型、技术简答