焊接机器380V电压、350A额定电流,应该配多粗的铜线? 点击:5669 | 回复:23



wanglong704

    
  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-14 09:52:20
楼主

漏电开关或者塑壳开关该如何选



楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-06-14 10:49:46
1楼

你是说该焊接装置的电源进线还是焊接出线呢?

wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-14 11:11:25
2楼

进线,出线应该是配好了的。主要是进线的电源供给和开关电源的配置

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 你是说该焊接装置的电源进线还是焊接出线呢? 内容的回复!


wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-14 11:15:19
3楼

按350A额定电流算,配150mm²的铜线应该可以吧。

开关电源怎么选,电流400A的么,脱口电流需要多少的0.3A?

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 你是说该焊接装置的电源进线还是焊接出线呢? 内容的回复!


水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-06-14 11:18:37
4楼

配185mm²的铜线

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-06-14 13:06:25
5楼

输入功率13.5KVA。功率13KW。输入导线最多10平方。输出请直接用电焊导线185平方。

wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-14 13:10:19
6楼

回复内容:

对: 欣欣向荣-1 输入功率13.5KVA。功率13KW。输入导线最多10... 内容的回复!


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-15 10:09:50
7楼

配焊机电源不必详细计算。这台焊机正常配6mm²电源线,电焊把线配50mm²已足够大,看那焊丝直径,配25或35mm²就可以了。

不要安装漏保,配2P断路器,D32。

wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-15 16:24:25
8楼

为什么不能用漏电保护开关?用塑壳断路器行么

回复内容:

对: 李纯绪 配焊机电源不必详细计算。这台焊机正常配6mm²电源线,... 内容的回复!


wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-15 16:42:22
9楼

380V供电的哦。32A够吗

回复内容:

对: 李纯绪 配焊机电源不必详细计算。这台焊机正常配6mm²电源线,... 内容的回复!


垵垵

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-06-15 17:15:49
10楼

参考参考吧!希望能帮到你

武佲

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2016年6月09日
发表于:2016-06-16 07:21:43
11楼

额定输出电流350A,额定输出电压才31.5V,,额定输出功率只有11025W。  11025/380~~30A   .6平方够用啦..电焊机配线不能只看输出电流啊,哪有电焊机用100多平方电缆爬高上低去焊工件,那不得累死

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-16 09:37:14
12楼


回复内容:

对: wanglong704 为什么不能用漏电保护开关?用塑壳断路器行么回复内容:对... 内容的回复!


注意!焊机有暂载率数据。

wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-16 10:24:28
13楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: wanglong704  为什么不能用... 内容的回复!


那配不带漏保护的D32  3P的就行了是吧

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-16 15:27:49
14楼


回复内容:

对: wanglong704 回复内容:对: 李纯绪  回复内容:对: wanglo... 内容的回复!


焊机是单相还是三相呢?在你的表里看不到。如果是单相就配2P的断路器。

wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-06-16 16:11:47
15楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: wanglong704  回复内容:对... 内容的回复!

3相380的

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-06-17 09:08:53
16楼


回复内容:

对: wanglong704 回复内容:对: 李纯绪  回复内容:对: wanglo... 内容的回复!


3P  D32

fanguangrui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年5月31日
发表于:2016-06-18 17:35:30
17楼

输入功率13.5KVA。功率13KW。输入导线最多10平方。输出请直接用电焊导线185平方

蘸着阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2016-06-19 13:49:05
18楼

长知识了!。。。。。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-20 13:05:09
19楼

这个得根据焊机 的功率来选择,而不能根据输出电流来选择,并且这个是间歇工作制的。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-06-20 13:07:33
20楼

刚看了一下参数,32A D型的就够了。线径建议选用10方或者16方的就足够了