wanglong704
漏电开关或者塑壳开关该如何选
楼主最近还看过
乖乖小笨熊
你是说该焊接装置的电源进线还是焊接出线呢?
进线,出线应该是配好了的。主要是进线的电源供给和开关电源的配置
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 你是说该焊接装置的电源进线还是焊接出线呢? 内容的回复!
按350A额定电流算,配150mm²的铜线应该可以吧。
开关电源怎么选,电流400A的么,脱口电流需要多少的0.3A?
水中的蓝天_55
配185mm²的铜线
欣欣向荣-1
输入功率13.5KVA。功率13KW。输入导线最多10平方。输出请直接用电焊导线185平方。
对: 欣欣向荣-1 输入功率13.5KVA。功率13KW。输入导线最多10... 内容的回复!
李纯绪
配焊机电源不必详细计算。这台焊机正常配6mm²电源线,电焊把线配50mm²已足够大,看那焊丝直径,配25或35mm²就可以了。
不要安装漏保,配2P断路器,D32。
为什么不能用漏电保护开关?用塑壳断路器行么
对: 李纯绪 配焊机电源不必详细计算。这台焊机正常配6mm²电源线,... 内容的回复!
380V供电的哦。32A够吗
垵垵
参考参考吧!希望能帮到你
武佲
额定输出电流350A,额定输出电压才31.5V,,额定输出功率只有11025W。 11025/380~~30A .6平方够用啦..电焊机配线不能只看输出电流啊,哪有电焊机用100多平方电缆爬高上低去焊工件,那不得累死
对: wanglong704 为什么不能用漏电保护开关?用塑壳断路器行么回复内容:对... 内容的回复!
注意!焊机有暂载率数据。
对: 李纯绪 回复内容:对: wanglong704 为什么不能用... 内容的回复!
那配不带漏保护的D32 3P的就行了是吧
对: wanglong704 回复内容:对: 李纯绪 回复内容:对: wanglo... 内容的回复!
焊机是单相还是三相呢?在你的表里看不到。如果是单相就配2P的断路器。
对: 李纯绪 回复内容:对: wanglong704 回复内容:对... 内容的回复!
3相380的
3P D32
fanguangrui
输入功率13.5KVA。功率13KW。输入导线最多10平方。输出请直接用电焊导线185平方
蘸着阳光
长知识了!。。。。。
研讨会宣传员_3259
这个得根据焊机 的功率来选择,而不能根据输出电流来选择,并且这个是间歇工作制的。
刚看了一下参数,32A D型的就够了。线径建议选用10方或者16方的就足够了