保护名称 技术规格
额定输入电压 380/400V 480V
交流输入电压过高故障 576V AC 576V AC
交流输入电压过低故障 250V AC 300V AC
直流母线电压过高故障 815V DC 815V DC
直流母线电压过低故障 200V DC 200V DC
正常母线电压 540V DC 648V DC
软件过流故障 计算值:105%电机电流-200%变频器额定电流
硬件过流故障 158%-210%
瞬间电流极限 215%-287%
主回路瞬间耐压 6000V 尖峰电压
控制回路瞬间耐压 1500V 尖峰电压
主电源瞬间跨越 满载时,15mS
控制电源瞬间跨越 0.5 秒,典型2 秒
接地故障 变频器输出相与地之间
短路故障 变频器输出相与相之间