西门子200模拟量控制变频器 点击:1478 | 回复:18



xxlplc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:21帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2014年10月10日
发表于:2016-06-06 21:31:33
楼主
求助帖10分-未结帖

西门子200模拟量控制变频器,应该如何设置呢?在程序里面写入数字量12800到AQW0,去控制变频器的AI输入端,为什么变频器控制面板上显示的频率不对呢,应该是20HZ,但显示的确是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是变频器还要设置什么与模拟量有关的参数啊?现在是已经写进去了,但显示的不对!





常乐子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2016-06-07 09:10:01
1楼

加一修正值呢,最好做成闭环控制。实时系统修正,确保频率值恒定在某点附近。

a56096098

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2010年11月19日
发表于:2016-06-07 21:25:58
2楼

首先,调整西门子模拟模输出模块,根据说明书,西门子模拟量模块上有两个旋钮,调整最大值和最小值,一般经过调整之后,误差不会太大。如果误差还不能接受。试着看0HZ时要输入的数据,再看50HZ时要输入多大的数据,根据y=kx+b方程,算出斜率k以及基准b,这样就基本上可以接受了,根据你的实际情况来看,20HZ时,不应该输入12800,而应该比它小点的数据。

upc_zk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:506
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2016-06-08 19:01:18
3楼

变频器有没设置正确,DIP拨码开关拨到电流模式,变频器电流设置是否是4-20mA,量程0-50hz设置好

熊大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2016年6月03日
发表于:2016-06-09 21:40:47
4楼

顶一下,很受用的帖子,谢谢楼主分享

lxd810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年6月17日
发表于:2016-06-17 23:06:00
5楼

变频器有可能自身补偿太大 调一下变频器参数

孙洪伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:20
  • 注册:2016年1月21日
发表于:2016-06-23 19:30:43
6楼

量程对应上就可以了吧???

longfafu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 267回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:118
  • 注册:2012年10月28日
发表于:2016-06-24 21:59:15
7楼

    234567890

冰剑雪狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2016-06-27 12:10:19
8楼

可以用校验仪模拟一下信号,看是PLC输出侧信号不准还是变频器接受不对

xxlplc

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:21帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2014年10月10日
发表于:2016-06-27 15:52:17
9楼

哦哦,不知道大伙有没有遇到过这种情况

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2016-08-27 16:26:28
10楼

0.7÷20.7=0.034

这3.4%的偏差很影响你的控制是吗?还是说强迫症发作,看见尾数整个人都不好了。19.99Hz20.01Hz都不行,一定要20.00Hz机器才能正常。

灯塔pq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2014年11月03日
发表于:2016-08-29 14:05:53
11楼

请问下  你这个12800是怎么得来的  频率是根据4-20mA的模拟量输出模块的电流信号来调节吗  还有频率范围是不是0-50Hz?

xxlplc

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:21帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2014年10月10日
发表于:2016-08-29 18:34:25
12楼


回复内容:

对: 灯塔pq 请问下  你这个12800是怎么得来的  频率是根据4... 内容的回复!

0-50HZ,对应数字量为0--32000,根据比例就会算出12800对应20HZ.

义博情天

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2016年3月26日
发表于:2016-08-31 11:23:57
13楼

模拟量输出的时候是会有误差的,,软件里面加个修正值,不过精度也无法做到完全的一致。用PWM脉冲控制会精确的多

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2016-09-01 15:32:14
14楼

过去行业有规定,凡两不在用以CPU下的设备交换信息,不论是开关量、模拟量还是通讯,必须加隔离措施,根据现场情况有的需要光电隔离有点需要电磁隔离,有的需要继电器加光电隔离,不限于此。

你的情况就是如此,一个干扰很大的变频器和另一个系统(不同的电源和CPU)原则上是需要隔离器的,如果用了你的问题就解决了(90%可能性)。

灯塔pq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2014年11月03日
发表于:2016-09-02 09:02:49
15楼


回复内容:

对: xxlplc 回复内容:对: 灯塔pq  请问下  你这个12800... 内容的回复!

喔喔 那对应的是不是0-20mA的模拟量信号

zacao0902

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年4月01日
发表于:2016-10-24 16:47:43
16楼

加一修正值呢,最好做成闭环控制。实时系统修正,确保频率值恒定在某点附近

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-16 09:25:10
17楼

模拟量控制变频器的信号准确性受到模拟量精度,以及现场接线方式影响,理论20HZ实际20.70 HZ这个误差是正常的,这种情况可以用独立一个表来测试一下输出端电压,再测试一下输入端电压,看看哪个地方的误差。


azhjooo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 189回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2016年3月11日
发表于:2018-08-16 11:54:34
18楼

还是不错的,资料比较全666