小弟刚学三菱PLC看到一个指令不太理解?MOV K2Y000 D100 把K2Y000的数字保存到D100保存的是Y0-Y7的状态吗?希望能帮小弟解惑?谢谢
楼主最近还看过
yuanle
将Y0~Y7的状态保存到D100的低8位,D100的高8位用0填充。
非常感谢!
回复内容:
对: yuanle 将Y0~Y7的状态保存到D100的低8位,D100的高... 内容的回复!