小虎
大家好,我使用三菱PLC(FX3G)时发现,发送出去脉冲频率和我设置的不一样?我使用的语句是DPLSY D200 D300 Y000。其中,D200按照双字节设置为200000,电机速度时200r/min。当我将D200改为300000,结束输出电机速度还是200r/min,这是为什么呢?
zhyi0214
FX3G最大脉冲应该是100K HZ,所以你发大于100000的时候都是按照100000的频率来算的,你可以更改齿轮比设置,精度降低一点试一下