      话说前天早会得到消息一台泵的变频器运行一小时就跳停,好久没折腾过变频器了,咋能错过这样的机会呢?带上手机带上电笔带上纸出发,赶紧去现场瞧一瞧,走到配电室门口,遇见一工程师出来,他说已经正常,不过我还是进去瞧一瞧,走进变频器身边,一电工正在紧固变频器的外壳,然后我看看变频器操作面板,然后发现----居然再次跳停了,查看故障记录,此时面板画面如下:

早会说的2340短路故障再现,因为连续多次出现故障,已经怀疑下面的这个板子出问题,去的时候他们引进更换过下面的板子了,还有问题,莫非是来真的?

生产很紧张,他们安排扛了台刚刚修好的变频器来了,直接更换,期间顺便拍照记录一下各个部件:

一、输入电源是有检测的,A相、B相取电源后经过保险到变压器,此变压器380输入,230V输出:

二、整流单元:整流单元并非是二极管整流,而是半控桥控的:

根据这个图片型号,上网查得整流单元的原理图如下:

测试方法及判断好坏的方法如下:

三、滤波电容:数量4个,这个不需要解释,看图即可:

四、电流互感器:三个,我一直很怀疑是不是这个坏了才引起2340故障的,不过时间紧,没来的及检查,不是这个互感器故障,就是IGBT问题了,这个也是经常出现问题的

互感器电路及参数图:

暂时先记录到这里,至于换下来的变频器,修的时候继续补充...




三把手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2016-11-21 16:49:36
21楼

谢谢楼主的奉献学习了。。


bluesky8701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1002
  • 注册:2013年11月11日
发表于:2016-11-23 22:04:26
22楼

感谢楼主分享,最好的学习方法就是现场实践

huxinhutu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2015年6月16日
发表于:2016-12-24 04:15:30
23楼

写的不错,学习了,楼主的水平很高,不仅调试,还维修!

goldensun1990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2017年1月22日
发表于:2017-01-22 22:24:52
24楼

最后问题出在那里啊,楼主,在线着急等

lbl210296

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2017-02-01 20:29:19
25楼

珍贵的质料,值得学习。

shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2017-02-10 13:13:06
26楼

2340一般来说都是igbt坏了,上去测量下igbt 有没有短路,短路直接换,再测量下电机那边,一般来说那块aint 板(主电路接口板,不是触发板)就是楼主发的那块电路板是很少坏的

daopiong88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月07日
发表于:2017-04-11 09:51:05
27楼

后来呢?请继续喂 

明兴达变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2014年10月11日
发表于:2017-04-11 16:32:04
28楼

水平很高,赞一个,希望分享更多经验

飞燕飞飞飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2017-04-13 12:45:03
29楼

先熟悉一下!!!!!!!!!!!!!!!!

珍妮玛莎123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:518
  • 注册:2017年8月25日
发表于:2017-08-25 09:18:54
30楼

漂亮~怀念蹦嚓擦

NJCYFJF

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-08-25 10:08:12
31楼

学习了,期待楼主后续报道

小小控1580

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:111
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2017年12月27日
发表于:2018-06-30 21:45:12
32楼

楼主应该换个门极触发板(AGDR-71C)试试。2340跟通讯板关系不大。

kenyidao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2018年10月10日
发表于:2018-12-04 13:21:59
33楼

楼主应该换个门极触发板(AGDR-71C)试试。2340跟通讯板关系不大。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:211帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2021-08-17 20:42:56
34楼

回复内容:

对:小小控1580 楼主应该换个门极触发板(AGDR-71C)试试。2340跟通讯板关系不大。     内容的回复:

你好,ACS800-04P-0260-3+P901电源板24V电压升高到30V什么原因?

谢谢。

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-08-18 13:41:28
35楼
期待后面的维修流程

zhengnano

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2021-08-18 14:06:42
36楼

期待后续


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页