变频器U/f比的测量 点击:251 | 回复:0



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-05-24 23:31:03
楼主

U/f比的测量

    测量变频器的U/f比可以帮助查找故障。测量时应将整流式电表(万用表、整流式电压表)置于交流电压最大量程,在变频器输出频率为50Hz下运行,在变频器输出端子(U、V、W)处测量送至电动机的线电压,读数应等于电动机的铭牌额定电压;接着,调节变频器输出频率为25Hz下运行,电压读数应为上一次读数的1/2;再调节变频器输出频率为12. 50Hz下运行,电压读数应为电动机的铭牌额定电压的25%。如果读数偏离上述值较大,则应该进一步检查其他相关项目。