工控小闫
手动控制是通过启动停止按钮控制星三角启动(不经过PLC),自动时通过PLC的输出控制星三角启动,延时可通过接触器的空气延时头控制。请教手动不经PLC与自动PLC应该怎么接线?
研讨会宣传员_3259
建议把手动的按钮部分通过PLC来控制。电源通过手动和自动开关切换。
这样做是为了防止PLC出问题时手动依然能够使用,所以特别要求手动控制不经过PLC
回复内容:
对: 研讨会宣传员_3259 建议把手动的按钮部分通过PLC来控制。电源通过手动和自... 内容的回复!
REDBULL
在pLc输出点接二个中继,这两个中继分别为pLc的启动和停止,在外面做一套星三角启动,启动中继触点(常开)与手动启动按钮并联,停止中继(常闭)与手动停止串联。
魂——工人
加个选择开关控制三个中继,区分手、自动
对: 魂——工人 加个选择开关控制三个中继,区分手、自动 内容的回复!
这样可好?
李东泽
引用 工控小闫 的回复内容: 回复内容:对: 魂——工人 加个选择开关控制三个中继...
这样可以啊,分开手动和自动,控制,这样自动时候经过PLC,手动可以不经过PLC啊
对: 李东泽 引用 工控小闫 的回复内容: 回复内容:对: 魂——工... 内容的回复!
请问一下,18.5KW接触器选LC1D25,LC1D25,LC1D18,热继电器选LRD22C 17-25A怎么样?我觉得有点小,但是选型手册上是这么选的,理论数据是不是太小了,求解
对: 工控小闫 回复内容:对: 李东泽 引用 工控小闫 的回复内容: ... 内容的回复!
直接看接触器、热过载的选型表就好了,接触器的选型表里有不同电压等级的
引用 工控小闫 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 引用 工控小闫 的回复内容:...
没事,这个理论只能作为参考,但是接触器建议选大一级的,热继电器也选大一级的
可可君是酱子
plc接线你只要把输出接到接触器的线圈上,其它控制在plc内部解决,控制放在输入端口。
手动就自己设计电路就好了
zbjzh001
控制箱上设置手动自动转换开关。控制回路也改为手动自动两路。手动如上图,自动并在启停按钮上,当然需要串接手自动开关节点。
pengxianjin123
学习学习学习学习学习学习学习
yzwincc
1、外部加手、自动旋钮
2、再加一个中继KA,KA常开直接串联到主回路上
3、手动的按钮和自动时PLC输出的中继常开点并联接到KA中继线圈
自动时,下位机中的延时时间最好比外部时间继电器稍微长点
墨客88
将PLC的输出加一个中间继电器,继电器的常开把按钮部分短接就可以分别实现手动和自动控制了啊,如果想把两者互锁,就弄一个旋钮开关接到PLC输入测,对PLC输出进行控制就OK了。
那怎么实现手动与自动停止的互锁呢
修改硬件电路,把PLC弄就去。
wkyawsky
太好了,那得看看学习一下
王者之师--侒侒
挺好,画的挺好!!!!!!!!!!!!!!
光仔111
引用 王者之师--侒侒 的回复内容: 挺好,画的挺好!!!!!!!!!!!!!!
liuhaiyang