18.5kw,30kw电机星三角启动应配多大的接触器,热继电器和电缆线? 点击:32527 | 回复:5



工控小闫

    
  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-05-19 11:55:51
楼主

18.5kw,30kw电机星三角启动应配多大的接触器,热继电器和电缆线?




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-05-19 13:59:27
1楼

直接去选型手册,上面有电机功率对应选择型号的。


工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-05-19 15:07:11
2楼


回复内容:

对: 银光人生—华 直接去选型手册,上面有电机功率对应选择型号的。 内容的回复!

直接启动的是根据额定电流选的,但星三角启动的不知道应该怎么选的


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-20 08:34:57
3楼

如果没有正反转要求,主回路采用2个接触器分别接U1、V1、W1、U2、V2、W2。18.5KW电机选25A接触器,6mm²电线,30KW电机选45A接触器,16mm²电线。

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-05-20 08:38:52
4楼

同意三楼的说法!!!!!!!!!!!!!!

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-05-20 10:23:43
5楼

18.5KW电机,额定电流约等于37A。为今后维修需要选择接触器统一档次,一般40A只能往上选不能往下,热继电器根据安装位置可选,一般宜总电路计算选择有包括37A区域档次。导线10平方毫米。

30KW电机,额定电流60A。接触器选择最小60A,亦可以往上一档。热继电器区域有60A档次。导线16平方毫米。

电机没有正反向要求,控制方式为自动控制:所需接触器3个主接触器、星型接触器以及三角接触器(如果有正反向增加主接触器一个,并宜增加能耗制动)。时间继电器一个。热继电器一个。为星三角转换期间防止星、三角接触器间的延时竞争宜在控制回路中增加中间继电器一个,保证能使星型接触器完全脱开后,三角接触器吸合。防止星、三角转换主回路短路的发生。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师