18.5KW电机,额定电流约等于37A。为今后维修需要选择接触器统一档次,一般40A只能往上选不能往下,热继电器根据安装位置可选,一般宜总电路计算选择有包括37A区域档次。导线10平方毫米。
30KW电机,额定电流60A。接触器选择最小60A,亦可以往上一档。热继电器区域有60A档次。导线16平方毫米。
电机没有正反向要求,控制方式为自动控制:所需接触器3个主接触器、星型接触器以及三角接触器(如果有正反向增加主接触器一个,并宜增加能耗制动)。时间继电器一个。热继电器一个。为星三角转换期间防止星、三角接触器间的延时竞争宜在控制回路中增加中间继电器一个,保证能使星型接触器完全脱开后,三角接触器吸合。防止星、三角转换主回路短路的发生。